Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Комп'ютерні мережі => Тема розпочата: Василий від 08 Травень 2015, 16:48:52
-
Доброго дня! Хто що може порадити/відкорегувати думки.
Проектую компютерну мережу для торгівельно офісного центру. Ну як завжди перші два поверхи торгові інші офіси.
Як базову топологію розглядаю звичайно ж зірку, а саме - у серверній головний гігабітний комутатор із портами SFP і по поверхам комутатори із RJ-45 та одним/двома порами SFP для підключеня до головного комутатора у серверній.
Що мене турбує: 1. із моєю задумкою по всій будівлі може бути лише один провайдер. 2.надто усе просто і сухо
Хто проектував подібні споруди. які можуть виникнути проблеми, нюанси, особливості??? Що варто змінити у моїй топології?
-
Привет, спроектировать нужно точки по торговым помещениям или затянуть в гофры под потолок, в коммутационной расшить их на патч-панель, поставить стойку или шкаф под свичи провайдеров и все ок будет. Можно каждый этаж под отдельную серверную, но между серверными в любом случае перемычки, или свободная шахта для протяжки этих перемычек. А лучше оптику растянуть)
-
Підказати щось адекватне важно при таких вихідних даних. Треба узгоджувати ТЗ на систему СКМ/ЛОМ.
При тих даних, що є - багаторівнева зірка (головна серверна + поверхові комутаційні вузли/шафи).
1. із моєю задумкою по всій будівлі може бути лише один провайдер.
провайдерів може буди декілька. усе залежить від того, хто і як буде поставляти послуги звязку.
2.надто усе просто і сухо
так і є. але також є кучу нюансів які треба врахувати.
ps
якщо цікаво, то можна співпрацювати
пишіть в ЛС - домовимось