Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: andery від 17 Грудень 2014, 09:48:36
-
Вентиляционщики выдают задание в приточной вентиляцией.
Приточная установка: вентилятор 0.75кВ, 220В. Воздухонагреватель 16кВт, 380В.
Сколько кабелей нужно тянуть к приточной установке?
Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Так же от этого зависит выбор расцепителя для отключения вентиляции при пожаре.
-
Раз сантехники выбирали ПУ по своим расчетам, должен быть каталог, в котором в разделе принадлежности должны быть комплектующие: шкаф управления, пульт управления, термостат или датчик температуры. А возможно и схема подключения при разной комплектации. Как правило на шкаф приходит питающий кабель с учетом режима работы ПУ (по тепловой мощности или в режиме охлаждения) если работает и в том режиме и в другом (прохладное время с подогревом, в летнее на охлаждение) выбираем по максимальной нагрузке (как правило это режим тепловой). А уже с ШУ ведут на пульт ПУ, термостат, вентилятор. Тоесть нужна информация и правильный заказ на комплектацию.
-
Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Якщо вентустановка комплектується шафою управління , тоді на цю шафу живлення передбачити одним загальним кабелем .
При окремій комплектації вентилятора і калорифера , необхідно це питання вирішувати разом з автоматчиками .
-
andery, запросите у вентиляционщиков информацию (паспорт) на установку, там должна быть эл. схема...
-
Спасибо!
Я всегда вел 1 кабель и писал ПУ в комплекте с вент. оборудованием.
Просто решил уточнить.
-
Добрый день! Я не стала создавать отдельную тему, так как вопрос аналогичный. Кто с этим сталкивался отзовитесь! Нужен совет и информация по вопросу подключения приточной установки. Приточная установка, по заданию раздела ов, включает - вентилятор ВКПИ 900х500 ЕС(2, 98кВт, 380в), электронагеватель НК 900х500-45,0-3 У (3х45 КВт), заслонка с сервоприводом, фильтр, шумоглушитель, жалюзийные решетки, воздуховоды и расположена под крышей и обслуживает 1-й этаж и управлять ею нужно с 1-го этажа. Как я понимаю это должно быть так- силовой щит ставится по месту(рядом с приточкой)- от него запитать вентилятор, заслонку и калорифер, а пульт управления всей приточной уст. - на 1-ом этаже. Существует ли готовое решение? Есть ли готовые щиты управления и где купить? Если их нет, то где заказать? Поделитесь ссылками. Я думаю эта ситуация часто встречается. К слову- у меня таких приточек- 5, мощные только 2, 3- поменьше, времени как всегда, от слова "совсем". И вообще- кто должен заказывать щиты управления для ПУ, проектировщик ОВ или ЭМ? Питание подать -понятно, что электрик, а управление? Спасибо всем отозвавшимся.
-
Nika5, в данном случае ОВешники должны были выдавать задание автоматчикам, а автоматчики уже выдают задание электрикам
-
Питание подать -понятно, что электрик, а управление?
Управление обычно на стороне или ОВ или АСУТП. Когда приходилось сталкиваться с подобным, то шкафы управления и пульты это было у смежников. Только подвод питания к шкафам управления. В случаи отдельно стоящего шкафа управления иногда силовые кабели между установкой и шкафом.
-
Может немного поздновато. Но желательно, что бы проектировщик ОВ указал характеристики вводного устройства в щите управления, помимо нагрузки и коеф. мощности. А в остальном все так как уже было сказано - Щит управления выбирает специалист раздела ОВ.