Автор: grossel
« : 20 Квітень 2018, 13:21:43  »

Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Удельное сопротивление доменного шлака зависит от включенных фракций и может быть даже электропроводным, поэтому чтобы реально определить удельное сопротивление его- нужно делать замеры по методике.
Для примерного расчета, без точного замеренного сопротивления, можно подобрать удельное сопротивление схожего материала (см. ниже табл.), а в примечаниях к проекту указать, что при строительстве контура заземления после проведенных замеров добить потребное количество электродов до нормируемого значения сопротивления току растекания указанного заземляющего устройства.
Автор: Kirill_Z
« : 20 Квітень 2018, 12:26:27  »

Добрый день!

Для расчета заземляющего контура нужно значение удельного сопротивления доменного шлака.

Кто может поделиться литературой где это значение можно найти?