Автор: Protivoves
« : 10 Лютий 2017, 16:08:57 »Граждане проектанты разбирающиеся в вопросе, я верно трактовал требования пунктов в своем предыдущем посте?
Это относиться ко всем разделам которые обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта в том числе и "киповцы" и "автоматчики"Не рассказывайте сказки, обучение требуется для ТГВшников, электрикам и проектировщикам КИПиА оно не нужно. Не один проект АТХ и АСВГ с экспертизами выполнил. По вашей логике генпланистам и разработчикам ПОС тоже надо обучаться
пройти обучение в "Держпромнагляді" сдать экзамены и получить удостоверение на право проектировать эти установкиЦе стосується лише системи газопостачання а не електрики .
необходимо на Украине пройти обучение в "Держпромнагляді" сдать экзамены и получить удостоверение на право проектировать эти установки- а в каком документе это регламентируется?
Текст дорогой мой, с указаних выше источников и большого жизненого оыта в проектировании, монтаже и наладке.Я имею ввиду, в частности, это
На участках компрессорная станция или компрессорный блок - аккумуляторный блок, где давление может достигать 250 бар расстояние нужно выбирать не менее 5м.И это
1. Для кабелей прокладываемых в траншее расстояние до открытых взрывоопасных установок, трубопроводов с горючими газами принимается в соответствии с требованиями ПУЭ п.2.3.63.не нашел, чем же нормируется расстояние от КЛ до открытых взрывоопасных установок (в п.2.3.63 этого нету, за исключением газопровода)
1. Для кабелей прокладываемых в траншее расстояние до открытых взрывоопасных установок, трубопроводов с горючими газами принимается в соответствии с требованиями ПУЭ п.2.3.63. На участках компрессорная станция или компрессорный блок - аккумуляторный блок, где давление может достигать 250 бар расстояние нужно выбирать не менее 5м.Откуда текст??
2. Расстояние от ВЛ (в том числе для опор уличного освещения) до взрывоопасных установок регламентуеться требованиями п.2.5.240, таб.4.11 ПУЭ и п.4.9.3. НПАОП 40.1-1.32-01 и должно составлять не менее 1,5 высоты опоры (если нет других требований нормативных документов для даного объекта).
3. Расстояние от РП; ТП; КТП до открытых взрывоопасных установок (АГНКС) согласно ПУЭ п.4.7.7. выбираеться по табл.4.11. и составляет для закрытых распредустройств не менее 12м для открытых 25м
При приближении газопроводов не имеющего фланцевых соединений и запорной арматуры до ТП при прокладке в траншее, расстояние должно быть не менее оговоренного пунктом 1. При открытой прокладке газопровода имеющего фланцевые соединения и запорную арматуру-газопровод должен прокладываться (или размещаться ТП) за пределами взрывоопасной зоны согласно требований раздела 4.5. ПУЭ.
Расстояния до зданий соружений, а так же до технологического оборудования АГНКС (БП АЗС) регламентируеться требованиями НАПБ Б.05.019-2005 стр.9 и табл.9-10 пункт 10 приложения, где к сожалению идет ссылка на ПУЭ так же как и в ДБН В.2.5-20-2001. Есть инструкция по установке АГНКС (БП АЗС), где предлагаемое расстояние должно для АГНКС составлять не менее 13 м.Ссылку на инструкцию дадите?