Автор: vadrus
« : 10 Липень 2008, 22:30:36  »

А почему вообще решили что это ВРУ?
По моему это обычная допотопная силовая сборка СП-62. Её номинальный ток 250А.  Надо ли учёт? Короче - заменить и всё! Если там копеечная нагрузка, то новый щиток с автоматами и с прямоточным счётчиком будет стоить дешевле чем сдать это чудо на металл.
Автор: erika24
« : 10 Липень 2008, 11:14:39  »

а что в ТУ есть ли второй ввод
Автор: saha-gn
« : 10 Липень 2008, 10:08:02  »

да может он там и есть, истина где-то рядом.(играет музыка из X-files)
Автор: Electrician
« : 10 Липень 2008, 10:02:15  »

Цитата: Сугор
3 синих кабеля в правом щите, явно, отходящие линии. По моему, питающий кабель идет или в полу в трубе, либо в техническом подполье, если таковое существует.
присоединяюсь, питающий кабель скорее всего снизу заходит, там и надо искать ноль, припаянный к оболочке
Автор: Сугор
« : 09 Липень 2008, 21:23:12  »

3 синих кабеля в правом щите, явно, отходящие линии. По моему, питающий кабель идет или в полу в трубе, либо в техническом подполье, если таковое существует. У кабеля, обычно, разделывают достаточно большой кусок, так проще кабель прокладывать в щите (рубильник сверху, а ноль внизу). А вообще, помоему, проще спросить у электрика, ну не может там быть трехжилки.
 Если в столовой такая страшная нагрузка стоит ли замарачиваться м 2й категорией (как раэделить 3 розетки и микроволновку между двумя вводами). А если накрузка будет больше, то кабель меньшего сечения должен выдержать всю нагрузку
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:44:23  »

Я тут на системы глянул, и вижу только IT и TT больше трех проводных нету. где такие применяются?
Да и при рекострукции сказано в пуэ нужно переходить на системы TN-C и TN-S-C.
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 19:33:38  »

Есть два варианта:
1. Сделать линии однофазными при условии небольшой нагрузки;
2. Протянуть другие кабели(по 4 жилы)
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:27:36  »

в упор не видел его, ну вот смотрел да входят к примеру во втором ВРУ 3 синих на рубильник, четвертого точно не пропустишь. небыло.
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 19:22:02  »

saha-gn, так есть четвёртый или нет??
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:16:32  »

Мужики мне кажется если ноль бы там был он бы шел четвертым синим проводом.
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:10:16  »

Да видел, во первых ни какой брони не видел, сечение на глаз не умею определять, но со мною был электрик с этой организации сказал, что мол 50 квадрат.
Но темнимение питание должно осуществлятся двумя линиями, т.к. столовая эта вторая категория, а там если и одна линия подойдет то вторая точно нет. Ведь если я не ошибаюсь, если мне делать вру с перекидным рубильником сответственно на две линии то сами эти питающие линии т.к одна резервирует другую должны быть одинаковым сечением, да?
А ксатити в столовой ни чего нет кроме микроволновки и посудомоечной машины, еду уже готовую привозят в термосах, вот.
Да и кстати вопрос такой. Если у меня в помещении 4-розетки и есть микроволновка  1,5 кВт то я на 3 розетки беру мощность 0.06кВт как гласит свод правил, а на 4-ю  1,5 кВт так? а потом просто мощности сумирую, или нет? или мне весе равно брать на все розетки по 0,06 Квт.
Мне так кажется 0.06кВт берется когда мы не знаем что будет подключатся к данным розеткам.
Автор: Сугор
« : 08 Липень 2008, 21:06:51  »

На первом фото кабель АВВГ, так что об алюминевой броне речи быть не может, про второй щит трудно что-то сказать. 3 синих кабеля на заднем плане явно АВВГ 4х25?, но похоже, как минимум, два из них это отходящие линии, фазные жилы питающего кабеля белые в левом верхнем углу. saha-gn,  ты видел только фото или стоял перед щитом? если я неошибся с сечением, и там АВВГ 4х25, то этого сечения врядли хватит для столовой.
Автор: comings
« : 08 Липень 2008, 15:43:17  »

... а еще раньше иногда и IT встречалась... ~220 3 фазы без ноля...
Автор: 090
« : 08 Липень 2008, 15:14:21  »

andery, Такое всё-таки бывает))), хотя и редко, я видел только один раз, старую установку, где броня использовалась как ноль...
Автор: hi_tech
« : 08 Липень 2008, 14:45:32  »

andery,
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.