Автор: Виктория8899
« : 29 Листопад 2010, 19:23:24  »

почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
уже так и взяла) спасибо
Автор: Electrician
« : 29 Листопад 2010, 19:05:34  »

почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
Автор: Виктория8899
« : 29 Листопад 2010, 18:57:04  »

все поняла..с индексом 1 это доп контакт для автоматики
Автор: Виктория8899
« : 29 Листопад 2010, 18:06:29  »

На щит ЩО садиться основное питание АВР, а аварийное... непонятно от куда.
А скажите, что это у вас на схеме за автоматы с индексом 1, двухполюсные что-ли, тогда для чего? и почему у вас тр-ры тока все в ряд, нужно подписать на схеме их тип, коэф.трансформации, коэф.точности, указать тип счетчика, остальное плохо видно!
аварийное освещение в щите ЩО-там светильники с аккумуляторными батареями
автоматы с индексом 1..сама не понимаю что это так(проект мне вручил начальник-он его сам делал говорит мол исправь замечания и уехал в командировку) но замечаний по этим автоматам не было....сама щас не пойму что это такой...на счет трансформаторов тока исправила уже
Автор: Виктория8899
« : 29 Листопад 2010, 17:52:55  »

Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
почему не учитывается?
Автор: Виктория8899
« : 29 Листопад 2010, 17:48:34  »

ну есть один электрик,но примерно такой же лоб как и я .а начальник вечно в командировках и у него один ответ на все-читай снип
Автор: Electrician
« : 29 Листопад 2010, 10:31:34  »

Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
Автор: Sergey U.
« : 28 Листопад 2010, 22:36:10  »

а с каким запасом вы берете?
Все зависит от объекта, мощности, точности подсчета потребляемой мощности, иногда указываю установленную, и тем самым имею запас, в общем по разному!
и получают ТУ у заказчика или где?
Заказчик как правило выдает не ТУ а задание на проектирование, а ТУ выдает энергоснабжающая организация к примеру обл.энерго или кто там у вас.
объяснить некому((
А что коллег по труду нет на работе? :o
Автор: Виктория8899
« : 28 Листопад 2010, 22:31:32  »

а с каким запасом вы берете?
и получают ТУ у заказчика или где? простите за глупые вопросы просто я вообще первый раз делаю это все и мне много чего непонятно,а объяснить некому((
Автор: Sergey U.
« : 28 Листопад 2010, 22:22:08  »

А вот еще такой вопрос. Не подскажите в каком снипе можно найти коэффициенты использования для ЩУУ, насосной станции,ЩС, ЩО , ЩУВ и т.д.

Росс.норм не знаю, может поможет вам "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроект Москва 1990г. - http://eom.com.ua/index.php/topic,81.msg41611.html#msg41611
и еще мощность на присоединение мы берем расчетную?

Да! Я беру чуть-чуть с запасом, т.к. называю ее в основном на начальной стади проектирования для получения ТУ
Автор: Sergey U.
« : 28 Листопад 2010, 22:18:06  »

На щит ЩО садиться основное питание АВР, а аварийное... непонятно от куда.
А скажите, что это у вас на схеме за автоматы с индексом 1, двухполюсные что-ли, тогда для чего? и почему у вас тр-ры тока все в ряд, нужно подписать на схеме их тип, коэф.трансформации, коэф.точности, указать тип счетчика, остальное плохо видно!
Автор: Виктория8899
« : 28 Листопад 2010, 22:14:46  »

А вот еще такой вопрос. Не подскажите в каком снипе можно найти коэффициенты использования для ЩУУ, насосной станции,ЩС, ЩО , ЩУВ и т.д.
и еще мощность на присоединение мы берем расчетную?
Автор: Виктория8899
« : 28 Листопад 2010, 22:11:19  »

Спасибо)вот я балда то))
Автор: Виктория8899
« : 28 Листопад 2010, 22:10:23  »

Вот схема АВР
Автор: Sergey U.
« : 28 Листопад 2010, 22:09:51  »

то есть расчетная мощность авр это расчетная  мощность всей нагрузки подключенной к авр?
Конечно, а уже по схеме нужно смотреть основной ввод (рабочий) - куда пойдут ваши 15,5кВт, и резервный ввод (аварийный) где 15,5кВт учитываються как в аварийном режиме!