Автор: Slawikvap
« : 23 Грудень 2018, 16:19:07  »

Нові можливості виконання електричних розрахунків в програмі Електра - https://www.facebook.com/electra.program/videos/202387737367590/
Автор: Slawikvap
« : 23 Липень 2018, 15:15:16  »

Тут на сайті можна поспілкуватися з розробниками ДБН В.2.5-23-2010 ?
Автор: Slawikvap
« : 17 Липень 2018, 20:58:40  »

1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения  на самом удаленном электроприемнике магистрали  (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)

В цьому дещо є, але рахувати потужності за різними таблицями та різними формулами для різних ділянок однієї і тієї ЛЕП, при чому для останніх ділянок взагалі доводиться рахувати для одного різновиду відносячи споживачі до якогось виду. А відповідність між таблицями для видів і різновидів м'яко кажучи не дуже. От і виходить що на наступних ділянках розрахункова потужність більша за потужність в попередніх. ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ!!! 
Автор: Slawikvap
« : 17 Липень 2018, 19:59:59  »

2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах  дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.
Це зрозуміло... Про це я і говорив. Потужність приводиться для перевірки лінії або для вибору автомата(запобіжника).
Автор: Inel
« : 14 Липень 2018, 11:06:52  »

1.Данные мощности необходимы для правильного определения падения напряжения  на самом удаленном электроприемнике магистрали  (с учетом расчетных нагрузок на разных участках и разных сечений питающих линий и ответвленний)
2.Часто на протяженных линиях ВЛИ в их конце не обеспечивается требуемая отключающая способность и термическая устойчивость. Тогда в проектах предусматривается установка на опоре/опорах  дополнительных предохранителей с меньшими уставками относительно принятых в ТП. Они выбираются по нагрузке оставшихся участков линии.
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Липень 2018, 17:35:10  »

Slawikvap, возможно дело в том, что магистраль СИПа имеет одно сечение, а дальше ветви другое (другие), а отпайки к домам третье (третьи).
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2018, 17:02:01  »

Теоретически правильно,- по каждому участку согласно ДБН с учетом меняющегося  количества электроприемников.

Але ж це абсурд:
1. У всіх формулах в ДБН потужність приводиться до шин ТП або до лінійного автомата, а не до конкретної опори.
2. Отримана потужність згідно формул ДБН є максимально можлива і по ній вибирається номінал автомата та переріз СІПа (проводу); що треба вибирати по потужності приведеній до якоїсь опори і взагалі для чого її приводити - не знаю.
3. Порахована максимальна потужності складається з потужностей всіх споживачі (ділянки) з відповідним коефіцієнтом. І якщо припустимо останній споживач бере свою повну питому потужність то в даний момент часу інші споживачі будуть брати меншу потужність, і відповідно до останнього споживача прийде більша напруга.
Автор: Inel
« : 12 Липень 2018, 14:51:12  »

Если речь идет о линии СИП для подключения  частного сектора,- магистральная линия от КТПН до первого ответвления считается по полному количеству домов согласно ДБН, участок(участки) с подключаемыми потребителями,- как равномерно распределенная нагрузка.
Автор: Inel
« : 12 Липень 2018, 14:44:24  »

Теоретически правильно,- по каждому участку согласно ДБН с учетом меняющегося  количества электроприемников.
Автор: Slawikvap
« : 12 Липень 2018, 14:40:01  »

Це зрозуміло. А для визначення навантаження по ділянках на лінії навантаження один раз рахуєте по ДБН чи кожного разу як змінюється кількість ділянок?

Ну і, ніхто не хоче на дану тему поспілкуватися???
Автор: Slawikvap
« : 11 Липень 2018, 17:22:03  »

Окремо по кожній лінії з врахуванням навантаження і довжини .
Це зрозуміло. А для визначення навантаження по ділянках на лінії навантаження один раз рахуєте по ДБН чи кожного разу як змінюється кількість ділянок?
Автор: Roman3R
« : 11 Липень 2018, 17:03:31  »

Хто, як рахує втрати напруги по ділянках на масиві
Окремо по кожній лінії з врахуванням навантаження і довжини .
Автор: Slawikvap
« : 11 Липень 2018, 16:57:57  »

Колеги!!! Хто, як рахує втрати напруги по ділянках на масиві ???
Автор: Slawikvap
« : 29 Грудень 2017, 13:50:02  »

Автор: Slawikvap
« : 21 Листопад 2017, 10:53:19  »

Програма "ЕЛЕКТРА".