Автор: Irina_200
« : 17 Березень 2017, 11:20:41  »

Здравствуйте! в программе пытаюсь изобразить схему, где 2 секции шин, между ними авр...возник вопрос-каким элементом его изобразить на схеме??выключателем обычным?
Автор: anufrik
« : 01 Березень 2017, 14:22:29  »

добрый день.Пользуюсь программой EnergyCS ТКЗ не так давно. Столкнулась с такой проблемой:
У меня есть значения реактансов и значения тока тройного нулевой последовательности на шинах 110кВ(это значения в системе- их менять нельзя). Когда составляю схему и программа начинает считать ток тройной нулевой последовательности....то получается абсолютно другое значение на шинах системы, нежели мне задала энергоснабжающая организация. Я не понимаю почему так происходит. Не могли бы вы объяснить. Может я не до конца что то сделала и по этому разнятся значения.
Автор: dWowa
« : 02 Жовтень 2014, 15:15:22  »

Здравствуйте. Вношу в базу данных характеристики двухобмоточных трансформаторов. Возник вопрос с сопротивлением нулевой последовательности трансформатора. В омах или миллиомах это вносится?
Автор: Vikusya
« : 24 Липень 2014, 07:58:00  »

Александр, подскажите пожалуйста, какую программу лучше использовать для расчетов сети 0,4 кВ, собственных нужд и т.д. ? Электрика или ТКЗ для этого больше подходит?


Помимо той программы, что вам подсказали, я бы вам рекомендовала программу Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ. Можете скачать демо-версию и посмотреть, как она работает. Вообще она используется для проектирования ЛЭП, но в ней также есть и расчётные модули. Вот ссылка: http://rubius.com/software/rubius_electric_suite/
Автор: Sеrg
« : 30 Квітень 2014, 22:30:38  »

В статье http://www.sapr.ru/article.aspx?id=24345&iid=1123 рекламировался новый комплекс EnergyCS.
Где можно его протестировать?
Спасибо.
Автор: Валерий Корольков
« : 12 Березень 2013, 09:53:54  »

alexinho90, большое спасибо! Это тоже очень удобный механизм, я им не умел пользоваться.
Но я наверно просто запутался в понятиях "подсхема" и "подсистема". В справке к программе описывается механизм работы с подсистемами. Подсистема подключается к узлу главной схемы в виде "ромба" и представляет из себя отдельный файл. При выполнении расчета можно увидеть мощность, которая течет из главной схемы в эту подсистему, мне требуется увидеть этот переток.
Автор: alexinho90
« : 12 Березень 2013, 08:27:42  »

Здравствуйте, Валерий! Я не Александр, но помочь тоже могу. Чтобы у вас был единый расчет и для главной схемы и для подсхемы (подсхем) необходимо все подсхемы создавать в том же файле, где находится и главная схема. Как создавать:
1. Схема - Список подсхем - В свободную графу вводите название подсхемы - Подсхема с введенным именем создана (чтобы перейти на нее выбираете ее и жмете выбор (и чертете в этой подсхеме все что нужно), также чтобы переходить между схемами можно использовать стрелки в правом нижнем углу рабочего окна программы  (скриншот 1, 2).
2. Если хотите какой-то узел или узлы перевести на нужную вам подсхему, выбираете необходимые элементы, щелкаете правой клавишей мыши и выбираете "перевести на другую подсхему", см. скриншот 3.
Надеюсь, что помог.
Автор: Валерий Корольков
« : 11 Березень 2013, 16:52:29  »

Добрый день.

Александр, Вы не могли подробно описать процедуру создания подсхемы?

Я сделал отдельный файл 111.enr с моделью подсхемы.
На главной схеме подключил подсхему и присвоил ей имя этого файла.
Перемещаться из главной схемы в подсхему и обратно получается. Но при выполнении расчета в  подсхеме ток есть, а при расчете в главной схеме ток в подсхему равен нулю.

Что я не правильно делаю?
Автор: alexinho90
« : 11 Березень 2013, 12:32:14  »

Здравствуй, Мария К.!  Чтобы учесть положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ, нужно :
1) В справочнике задать тип РПН (2х2.5, 9х1,78 или еще какой);
2) Перед расчетом выставить у трансформатора нужное положение РПН.
Автор: Мария К.
« : 11 Березень 2013, 11:47:44  »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как учитывать различное положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ?
Автор: Мария К.
« : 28 Листопад 2012, 08:40:06  »

Здравствуйте! alexinho90, спасибо большое. Причина на самом деле в этом. Сопротивления нулевой последовательности двигателя не известны, а вот сопротивления трансформаторов после расчета становятся = 0. Но это уже другая проблема. Еще раз спасибо!
Автор: alexinho90
« : 27 Листопад 2012, 13:54:23  »

Здравствуйте, Александр Вермаховский!
При отключении линии с одного конца (режим одностороннего включения) программа EnergyCS Режим не выводит ее переток (или приток в данном случае) реактивной мощности (зарядной мощности). Понятно, что в расчете эта мощность участвует, да и в табличном виде она присутствует, но хотелось бы видеть этот приток и на схеме.
Как уже писал - пользуюсь EnergyCS Regim 3.5.0.350.
Автор: alexinho90
« : 27 Листопад 2012, 13:35:50  »

Здравствуйте, Мария К., тут причин может быть 3 :
1) не заданы сопротивления нулевой последовательности двигателей [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви двигателя сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
2) не задано сопротивление нулевой последовательности (или ток) системы [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви системы сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
3) или все вместе.
Еще стоит проверить правильность обмоток трансформаторов, если они есть.
Автор: Мария К.
« : 27 Листопад 2012, 07:44:54  »

Большое спасибо. Дело было во вкладке "общие данные", установила "все виды КЗ". Дело лучше, но однофазный (так необходимый мне) он так и не показывает :wall:
Вот как обстоит дело:
Автор: alexinho90
« : 23 Листопад 2012, 07:37:16  »

Здравствуйте, Мария К, причин может быть две :

1) в вкладке "общие данные": в варианте расчета КЗ стоит "Трехфазное КЗ" (надо поменять на "все виды КЗ" или какие вам нужны)

2) в вкладке "отображаемые параметры" не выведены нужные вам параметры