« : 23 Лютий 2018, 09:41:10 »Nick_O_Lay, Если город, то странно ,что у Вас вообще стоит защита в линию. Ее там быть не должно. В городских сетях (ну по крайней мере можно говорить для Киева). Защита линий стоит на РП-10 кВ и защищает всю цепочку из ТП.
В ТП защита в виде ПК стоит только на трансформаторах.
Для того, чтобы корректно рассуждать о том, какая у Вас должна стоять защита (при том, что по уму ее там вообще быть не должно). Нужна полностью вся цепочка 10 кВ. От РП до РП.
По идее цепочка должна быть следующей: ПС - РП - ТП1-ТП2-...ТП(N) - РП - ПС.
Возможно одного или обоих РП не быть.
В ТП защита в виде ПК стоит только на трансформаторах.
Для того, чтобы корректно рассуждать о том, какая у Вас должна стоять защита (при том, что по уму ее там вообще быть не должно). Нужна полностью вся цепочка 10 кВ. От РП до РП.
По идее цепочка должна быть следующей: ПС - РП - ТП1-ТП2-...ТП(N) - РП - ПС.