нарушить требования о сменяемости проводки и незащищенной прокладке в цементе кабеля для внутреннего применения.
Дайте посилання но номативний документ і конкретний пункт цього документа що підтверджує вашу думку .
Я показал - ДБН-23, п.4.36. Мало? Тогда НПАОП п. 2.5.6.
Алаверды:
А теперь покажите Вы, где написано, в конкретном документе, что кабели сигнализации, предназначенные для внутренней стационарной прокладки, разрешается открыто замуровывать?
p.s.:
например.
Кабель установочный, типа XPJ:
Предназначен для стационарной скрытой и открытой прокладки, для использования в помещениях и на открытом воздухе.
Подходит для прокладки в жолобе, покрытым штукатуркой. Непосредственная прокладка в земле или бетоне без
защитной трубы не допускается. Не прокладывается в местах, подверженным электрическим помехам (применять экранированные версии). Прямые солнечные лучи могут изменить цвет оболочки. Допустимые нагрузки по току в соответствии с HD 384.5.523 (или IEC 60364-5-523): “Электромонтажные работы в зданиях” раздел 523: Допустимые нагрузки по току.
Или еще, про шнурок типа "ваше фсё":
Шнур соединительный, типа ШВВП:
Предназначен для переносных приборов, используемых в бытовых условиях и офисах.
- не предусмотрен для хозяйственно-бытовых приборов.
- не предусмотрен для использования на открытом воздухе, в промышленности и нужд сельского хозяйства.