Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2017, 22:18:04  »

Yurik, не буду утверждать, т.к. не занимаюсь проектированием ВЛ, но что-то мне подсказывает что речь идет о несущей жиле в которой есть стальной "сердечник", т.е. особой разницы, с точки зрения несущей способности, между СИП 2х25 и 1х16+1х25 - нет. Но т.к. проблема не в сечении, то это не принципиально. Если вернуться к ЯУО, то я думаю, что будет достаточным посчитать т.к.з в конце линиии и проверить автомат на предмет защитит ли он ВЛ от кз, а от перегруза в СИП 2х25 автомат на 25А точно защитит. В прочем, откуда там перегруз?
Автор: Yurik
« : 23 Серпень 2017, 17:42:02  »

Yurik, а можно ссылку? а для чего тогда выпускается СИП 2х16?
ПУЭ 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
Сечение несущей жилы, мм, на магистрали ВЛИ, на линейном ответвлении от ВЛИ - 35 (25)*
Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм - 16

Так же, данный вопрос обсуждался уже на форуме.
Сугор, на сайте сразу бросается в глаза "Кабель силовой СИП", это раз. Во вторых физическое наличие и наличие цен в торговцев это разные вещи.
Я, в свое время, тоже везде проектировал 16 квадрат, да монтировали монтажники тоже 16 квадрат и даже облэнерго согласовывали. Но когда попал на нормального проверяющего мне указали на мою ошибку.
Автор: SinSilence
« : 22 Серпень 2017, 22:57:32  »

а для чего тогда выпускается СИП 2х16?

Для ответвлений к вводам.
Вообще-то для магистрали минимум 2х35 для нашего района, но для освещения жирно.

странно, я вот как раз не смог найти 2х25

http://www.yuzhcable.info/index.php?CAT=20&MRI=200107
Автор: Сугор
« : 22 Серпень 2017, 21:02:44  »

Второе есть ПУЕ, где прописано минимальное сечение для СИПа 25квадрат

Yurik, а можно ссылку? а для чего тогда выпускается СИП 2х16?
СИП 1х16+1х25 купить сложнее, чем 2х25. Позиция заказная.

странно, я вот как раз не смог найти 2х25
http://220.kh.ua/sip1_1x16_1x25
http://220.kh.ua/cabel_silovoy_provod/provod_silovoy_sip
Автор: Yurik
« : 22 Серпень 2017, 15:36:40  »

Сугор, СИП 1х16+1х25 купить сложнее, чем 2х25. Позиция заказная. Это раз. Второе есть ПУЕ, где прописано минимальное сечение для СИПа 25квадрат
Автор: Сугор
« : 21 Серпень 2017, 21:43:19  »

Коллеги, Вы о чем? В ящике стоит контактор, если нужно что-то защищать, то достаточно правильно подобрать уставку теплового реле. Откуда взялись сип 2х25? если мощность небольшая, то можно обойтись и меньшим сечением. На сколько я помню 25мм2 требует горсвет для прокладки в земле с учетом учетом потерь, возможного развития и аварийных ситуаций, SinSilence, если это не Ваш случай, берите 1х16+1х25
Автор: Yurik
« : 21 Серпень 2017, 15:42:41  »

Ну тогда точно можно ставить 16А автоматы и даже 25А. Оставляем щит на 25А, отходящие линии на 16А.
Автор: SinSilence
« : 21 Серпень 2017, 13:24:42  »

Вроде ж кабель надо защищать?
Мда, как-то не учел этот момент. Ну, будет 2 отходящих линии: сип 2х25, и на один светильник аввг 3х2,5.
Автор: Yurik
« : 21 Серпень 2017, 11:56:05  »

SinSilence, а кабель какого сечения? Вроде ж кабель надо защищать?
Автор: SinSilence
« : 21 Серпень 2017, 11:40:09  »

автомат на 6А, стоит дороже автомата на 16А
Хз, расчетный ток 2 А. Чо делать? :)
Автор: Yurik
« : 19 Серпень 2017, 08:33:40  »

SinSilence, а зачем 6А? Какого сечения кабель? Вы знаете, что автомат на 6А, стоит дороже автомата на 16А? Если это требование экспертизы или заказчика это одно, если это ваше решение, то это не совсем корректно.
Автор: SinSilence
« : 19 Серпень 2017, 08:22:06  »

На заводе расскажут как в проекте нарисовать?
Автор: Сугор
« : 18 Серпень 2017, 17:05:09  »

SinSilence, а зачем? Прочем, наверное стоит обратится на завод на котором собираешься заказывать ЯУО
Автор: SinSilence
« : 18 Серпень 2017, 11:14:25  »

Минимальный ток ящиков ЯУО 25 А. А мне надо 6 А. Как в проекте показать, что меняется только силовая часть? Если на схеме управления привести спецификацию только на изменяемые позиции?