Автор: grossel
« : 05 Квітень 2017, 13:01:30  »

grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
На схеме должны быть показаны, точки подключения ваших кабелей в существующем ВРУ с указанием характеристик аппаратов защиты и места подключения на ВРУ
Автор: Юлия123
« : 05 Квітень 2017, 12:55:31  »

grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
Автор: grossel
« : 05 Квітень 2017, 12:45:57  »

1. Нагрузки существующего здания позволяют дополнительно подключить ваши нагрузки?
2. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения должна включать в себя все элементы цепи электроснабжения в том числе и в существующем ВРУ.
3. Если совмещенный РЕN-проводник разделен на вводе в существующем ВРУ, то нужно, по условиям электромагнитной совместимости, тянуть к своему ВРУ 5-и жильные кабели (~3 фазы, N, РЕ). Если в существующем ВРУ (старые сети) не было разделения совмещенного РЕN-проводника, то при разделении в своем ВРУ перемычки между шинами N и РЕ при 2-х вводах должны находится по краям этих шин во ВРУ и не иметь общих точек присоединения с другими проводниками.
4. При равномерной загруженности вводов в существующем ВРУ, я бы в своем проектируемом ВРУ поменял местами точки подключения ЩТК с ЩС2. Тогда предохранители на вводах можно было бы выбрать одного номинала и нагрузки на питающих кабелях были бы одинаковы.
Автор: Юлия123
« : 05 Квітень 2017, 11:56:27  »

помогите пожалуйста)я впервые сталкиваюсь с ВРУ
есть существующее ВРУ в одном здании от него нужно запитать другое,рядом стоящее здание,которое функционально связано.Категория 2,предохранители в существующем на 100А,один ввод почти не нагружен,раскидала нагрузку по загруженности вводов.Также стоит вопрос по выбору и компоновки ВРУ.
Прошу посмотрите мой набросок,он не доделан и скорей всего что-то неправильно.Заранее спасибо.