Автор: SKlim
« : 03 Березень 2017, 12:28:11  »

erika24, там есть и характеристики для АС-3 http://www.lovatoelectric.ru/HandlerDoc.ashx?s=15%20-%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_01_16.pdf&ic=319#page=3.
Я все-таки не могу придумать зачем использовать трехкнопочный пост в контесте указанной сначала задачи.
Автор: erika24
« : 03 Березень 2017, 11:55:25  »

Автор: SKlim
« : 03 Березень 2017, 11:28:06  »

Udgin, если вам понравилось решение от Lovato, зайдите к ним на сайт, выберите подходящую коробку под кнопочный пост и выберите нужные кнопки, что-то я сомневаюсь, что для вашей задачи нужен именно такой пост как на фото, тем более открытого исполнения.
По поводу категории применения таки да, на нее смотреть надо, и увеличивать ток контактора соответственно. Ну и не забыть о поправочном коэффициенте на совместное расположение в щите, да и о возможной повышенной температуре тоже.
Автор: Udgin
« : 03 Березень 2017, 10:58:28  »

И последний вопрос, кто разбирается в оборудовании. Где найти такой кнопочный пост но в более современном дизайне?
Автор: Udgin
« : 03 Березень 2017, 10:57:45  »

alex_sherbak, спасибо, это наверное хорошее решение.
Автор: alex_sherbak
« : 03 Березень 2017, 09:24:22  »

а что вы только ИЭК обсуждаете, есть и другое оборудование
например Lovato для своих модульных контакторов вполне допускает тип нагрузки АС-3
а вместо теплового реле установить автомат защиты двигателя - он станет на место в модульном щите

и не совсем верным есть утверждение, что модульные контакторы работают хуже с нагрузкой типа АС-3, к примеру тот же Lovato для своих контакторов дает износостойкость электрическую для АС-3 500000 циклов, а для АС-1 всего 200000 циклов
Автор: erika24
« : 02 Березень 2017, 15:07:27  »

обычным модульным контактором
характеристика АС-1, АС-7а по ИЭКу

Автор: Udgin
« : 02 Березень 2017, 14:57:15  »

Quote (selected)
Udgin, то что вам нравятся сенсорные посты управления это хорошо
Я не имел ввиду сенсорные, просто нету под рукой нужной картинки.

Quote (selected)
Пускатель отличается от контактора тем, что в отличии от контактора имеет в своей комплектации тепловое реле
Quote (selected)
Если вы по теме выше посмотрите во вложении данные по выбору контакторов КМИ фирмы ИЭК то увидите, что все характеристики (в том числе и номинального коммутируемого тока) приведены к АС-3. То есть для электродвигателя мощностью 3 кВт вполне хватит контактора 1 величины.

То есть в моем случае можно обойтись обычным модульным контактором?
Автор: grossel
« : 02 Березень 2017, 13:40:01  »

Пускатель отличается от контактора тем, что в отличии от контактора имеет в своей комплектации тепловое реле и изначально разрабатывался как силовой коммутирующий аппарат управления асинхронными двигателями (то есть индуктивными нагрузками). Если вы по теме выше посмотрите во вложении данные по выбору контакторов КМИ фирмы ИЭК то увидите, что все характеристики (в том числе и номинального коммутируемого тока) приведены к АС-3. То есть для электродвигателя мощностью 3 кВт вполне хватит контактора 1 величины.
Относительно установки пускателей, их вполне можно установить например возле двери или за дверью в коридоре (размер 13,5х10см это не размер и обычный 2-х кнопочный пост управления размером не меньше).
Udgin, то что вам нравятся сенсорные посты управления это хорошо, но это посты верхнего уровня управления, а у вас схема релейно-контакторная низшего уровня управления, так-то нужно думать о реальных вещах как установить всю пусковую в модульном щитке, чтобы было и эстетично и безопасно для обслуживающего персонала. Потому-как если токоведущие части автоматов будут закрыты, то например теплового реле-нет.
Автор: Udgin
« : 02 Березень 2017, 12:49:14  »

Вентиляторы трехфазные, кухня в детском садике, но довольно с серьезным оборудованием.

Quote (selected)
Как по мне размещать над варочной поверхностью какое-либо оборудование, за исключением зонта вытяжки как-то не очень...


Так в том то и дело. Хочется обойтись двумя кнопками. Вот такого типа: http://euroformat.com/images/LO/ef/knopki.png
Ну то есть не совсем такими, просто щам нет времени искать.
Автор: Andrey59
« : 02 Березень 2017, 12:34:32  »

Да ток на модульных контакторах указан для АС1. Чтобы коммутировать двигатель на 9А надо контактор на 25А (EATON в свох таблицах так пишет). Автомат силовой и тепловое реле заменяет автомат защиты двигателя на соответствующий ток. И кнопки для модульных щитков то же есть.
Автор: Сугор
« : 02 Березень 2017, 12:23:42  »

Чисто на бытовом уровне.
Udgin, а о какой кухне идет речь? Как по мне размещать над варочной поверхностью какое-либо оборудование, за исключением зонта вытяжки как-то не очень.... Что касается модульных пускателей, то там есть одна проблема: они не очень хорошо работают на индуктивных нагрузках, в общем нужно искать информацию на пускатели, скажем пускатели на 20А в режиме АС-3 это не более 9А (если я не ошибаюсь)
Автор: SKlim
« : 02 Березень 2017, 12:22:16  »

Можно поставить модульные пускатели в щите (http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9151 например), но тепловых реле к ним нет, собственно по-моему, для вентиляторов можно обойтись и без них. Но реально выигрыш по сравнению с пускателем в оболочке будет сомнительным, да и заморочек больше.
Автор: erika24
« : 02 Березень 2017, 11:45:52  »

а двигатели вентиляторов трехфазные?
Автор: Udgin
« : 02 Березень 2017, 11:25:36  »

grossel, спасибо, будем думать.
UPD. Я не сильно настаиваю на своей правоте, но мне кажется, что так как пускатель не очень большой по габаритам, логично было бы поставить его в щите или хотя бы там, где он не будет никому мешать, а кнопки установить на рабочем месте и сделать их скрытого исполнения, как обычный выключатель.
Чисто на бытовом уровне. У вас на кухне есть рабочая поверхность, 60 см шириной. Вы бы повесили над ней коробку с пускателем, пускай и небольшого размера?