Автор: Сугор
« : 14 Серпень 2018, 19:42:52  »

Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92

это будет очень дорого, дешевле будет в блочной (трубной) канализации http://www.gostrf.com/normadata/1/4293803/4293803831.pdf . Нужно поискать в нормах, возможно, есть вариант прокладки нескольких кабелей в одной трубе, видел что кабели связи прокладывают по несколько кабелей в одной трубе
Автор: CC19
« : 14 Серпень 2018, 12:43:45  »

Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92. Или, кабельная эстакада.
Автор: Electric
« : 14 Серпень 2018, 11:06:11  »

grossel, спасибо. Выходит вот что. Имеем 30 силовых кабелей 4х1,5, т.е 5 траншей по 6 кабелей каждая. Согласно А5-92 ширина траншеи для 6 силовых кабелей минимум 700. Расстояние между ними минимум 0,5. выходит 0,5*4+0,7*5=5,5м. никто не выделит столько земли. Как быть?
Автор: grossel
« : 13 Серпень 2018, 19:02:33  »

С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Нет.
2 .1.36 Електропроводку, виконану в землі, треба захищати згідно з вимогами глави 2.3  цих Правил.
Автор: Electric
« : 13 Серпень 2018, 15:36:15  »

Всем привет! очень нужна Ваша помощь, ув. коллеги. Ситуация такова -шкаф управления установкой находится в одном здании(требование технологов). 30 потребителей от этого шкафа-на улице в резервуарах. Получается у меня в траншее 30 кабелей силовых 4х1,5 +контроль. Согласно ПУэ, сколько нужно траншей?. С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Автор: uksusXIII
« : 21 Лютий 2017, 08:57:32  »

uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Dmitrik, кабелей у меня, действительно, больше 6-ти, вот фидеров - только 4!!!
Да... Вообщето я веду монтаж по проекту с печатью "в производство работ"... И отступать от него не могу - я на этом зарабатываю!
Автор: Dmitrik
« : 21 Лютий 2017, 08:49:34  »

uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Автор: uksusXIII
« : 21 Лютий 2017, 00:11:10  »

uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?

У меня в траншее (в начальной ее части) идет 16 ниток кабелей! По 4 нитки на каждый ввод в двух ГРЩ. В нормальном режиме оба ввода в каждом ГРЩ в работе.  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84;nw;start=72
Автор: Dmitrik
« : 20 Лютий 2017, 13:27:47  »

uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2017, 00:27:13  »

Выложил альбом в раздел МЕДИА с этими КЛ! http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Лютий 2017, 09:14:15  »

uksusXIII, не будет. Речь идет именно о фидерах, питающих потребителей 1 категории. Каждый фидер может состоять из нескольких кабелей. 10-ка сейчас вообще прокладывается одножильными кабелями в треугольнике и вот уже по отношению к 2-м треугльникам эта норма и применяется.
Автор: grossel
« : 12 Лютий 2017, 13:23:16  »

У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Я думаю, что не противоречит. Эти 4 кабеля в параллель считается как одна фидерная (питающая) линия и просто между ними согласно ПУЭ необходимо выдержать только минимальное расстояние 100мм.
Также как и линия проложенная одиночными кабелями из сшитого полиэтилена состоящая из 4 кабелей проложенных или в ряд или в треугольник-тоже считается как одна линия.
Автор: uksusXIII
« : 12 Лютий 2017, 11:43:26  »

У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2017, 15:55:07  »

rga, но мы же говорим о соблюдении норм?
Автор: rga
« : 09 Лютий 2017, 13:34:02  »

как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.
:)