Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Саша85
« : 30 Липень 2018, 23:31:51  »

Доброї ночі всім.
Є невеликих декілька (3-4) продуктових маркетів (до 100 м.кв.), замовник хоче забезпечити резервне електропостачання шляхом підключення автономного генератора (бензинового) 8-15 кВт (який буде підвозитись на авто в період відсутнього ел.постачання), планується після лічильника розрахункового (в приміщенні ел.щитової) поставити перекидний рубильник .. от тут питання, що краще встановити, на стіні готовий перекидний рубильник типу QS5-63P/4 63А (1-0-2) АскоУкрем (бюджетний варіант) або пакетний перемикач 63А enext , чи на DIN рейку щось гарніше типу HIM308 (hager)
Можливо хто проектував (чи мав справу) маркети чи інший аналогічний обєкт де передбачалось встановити перемикання на резевне автономне живлення.
Дякі.
Автор: Бригадир
« : 29 Вересень 2016, 18:07:38  »

ну там физически нельзя включить обе линии. переключение идет через третье состояние, когда оба отключаются -  "I - 0 -II"
А как быть с КЗ?
Автор: Бригадир
« : 29 Вересень 2016, 18:06:17  »

просто с него снята планка механической "блокировки"
Не снята, она где-то внутри.
У переключателя на корпусе нарисована другая схема и на "рычажках" все равно есть блокировка, да и количество винтов для подключения проводов другое
И функции защиты он не выполняет.
Автор: Сугор
« : 29 Вересень 2016, 15:57:37  »

Бригадир, судя по фото это все таки двух полюсный автомат ВА63-2/50 с характеристикой "С", просто с него снята планка механической "блокировки"
Переключатель ввода резерва  трехпозиционный 2P
типа SFT240 Hager

http://hager-shop.com.ua/p1425042334-Pereklyuchatel_I-0-II_s_obshchim_vihodom_sverhu_2-pol_40A-230V_2m_SFT240_vvod_rezervnogo_pitaniya
У переключателя на корпусе нарисована другая схема и на "рычажках" все равно есть блокировка, да и количество винтов для подключения проводов другое
Автор: red13
« : 29 Вересень 2016, 12:15:59  »

Спасибо, но он без защиты.
ну там физически нельзя включить обе линии. переключение идет через третье состояние, когда оба отключаются -  "I - 0 -II"
Автор: Бригадир
« : 28 Вересень 2016, 19:51:00  »

SFT240 Hager
Спасибо, но он без защиты.
Автор: red13
« : 28 Вересень 2016, 17:22:33  »

Примечание:
Тему разделил, т.к. обсуждение сместилось с обсуждения оборудования SE
начальный вопрос здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,20812.msg147023.html#msg147023
ZoloS



Сдвоенные автоматические выключатели с механической блокировкой друг друга.


Переключатель ввода резерва  трехпозиционный 2P
типа SFT240 Hager или аналоги