Автор: Ahead
« : 03 Грудень 2016, 11:26:18  »

Итак, ответ: в случае короткого замыкания в питаемой сети, бесперебойник переводится на байпас. Тем самым обеспечиваются высокие значения токов короткого замыкания, достаточные для срабатывания автоматов.
Вопрос обеспечения эффективной защиты от к.з. в системах без байпаса, получающих питание от инвертора, для меня пока открытый. Может, предохранители будут лучше?
Автор: Ahead
« : 13 Серпень 2016, 09:42:35  »

Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно и эффективно обеспечить селективную защиту от к.з. разветвленной сети, получающей питание от ИБП централизованного питания?!
Проблема заключается в том, что ток к.з. на выходе ИБП не превысит 1,5-2 In
Первое, что приходит на ум - использование автоматов с кривой Z  Im=3 In +/- 20 %
А если нужно запитать, в том числе, привод ответсвенного назначения?