Автор: grossel
« : 17 Липень 2015, 14:03:13  »

Сугор, если честно они мне не нужны. Но на продукцию фирм типа Simon (Испания); ABL SURSUM (Германия); Bticino (Италия); Legrand (Франция) стоит обратить внимание.
1. Люк для установки розеток в пол (устройства типа Mosaic 45x45). В открытом состоянии: степень защиты - ІР20, максимальная механическая нагрузка - 1000 кг. в закрытом состоянии: степень защиты - ІР66, максимальная механическая нагрузка - 1000 кг. Цвет: сталь, латунь. ...
(например типа KSEO-23-71).
2. Лючок в пол (напольный люк)  латунь, влагостойкий IP66, серии Simon Connect
Страна производства: Испания
Производитель: Simon
3. Водонепроницаемая металлическая розетка Schuko скрытого монтажа, для тяжелых условий эксплуатации, степе защиты IP66. Крышка- металл, бокс- термопласт, 2 кабельных ввода с резьбой М20. Способ установки-встроенная в строительные конструкции.
Страна производства: Германия
Производитель: ABL SURSUM
4. Влагозащитная крышка IP55 Idrobox, белый, 3 модуля Bticino 24603N
Страна производства: Италия
Производитель: Bticino
5. Встраиваемый розеточный блок IP 44, квадратный корпус (2 поста) Legrand 089712, цвет Бронза
Страна производства: Франция
Производитель: Legrand
В «Шнейдер Электрик» кроме вышеупомянутых моделей розеточных лючков, недавно их ассортимент расширился предложением лючков с рамкой из нержавеющей стали, и лючков из нержавеющей стали со степенью защиты IP44 типа UFB-700/900M для применения во влажных помещениях.
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2015, 02:24:18  »

Большинство качественных встраиваемых моделей обладают степенью защиты IP 67
grossel, как то слабо верится в возможность и необходимость такой защиты (кратковременного погружения лючка на глубину 1м). Можно ссылку на конкретного производителя? Некоторое время назад стояла примерно такая же проблема Из доступных производителей ни один не гарантировал  IP67, если не ошибаюсь было максимум IP 65 и только в полностью закрытом состоянии, при включенной вилке IP20. Из того что я нашел, лючки можно было применять в офисах и магазинах при наличии влажной уборки, но во время уборки  вилку из розетки нужно вынимаь
ссылки давал на Беттерманн
uksusXIII, как раз с Баттерманом общался больше всего и более плодотворно чем с остальными. И никто из производителей мне не объяснил что имеется в виду под "влажной уборкой)?
 
Автор: uksusXIII
« : 16 Липень 2015, 16:52:44  »

Вот в этой теме я ссылки давал на Беттерманн http://eom.com.ua/index.php/topic,10799.0.html
Автор: grossel
« : 16 Липень 2015, 14:07:41  »

В большом перечне лючков применяемых в промышленых зданиях:
• Алюминиевые и стальные модели считаются наиболее прочными. Они могут вынести максимальные нагрузки (до 4 тонн).
• Большинство качественных встраиваемых моделей обладают степенью защиты IP 67, а устройства без защитных крышек – IP 44.
Есть металлические поворотные, удобные в эксплуатации. При небольших помещениях лучше конечно розетки устанавливать на стенах.
Автор: Andrey60
« : 16 Липень 2015, 14:05:52  »

Сугор согласен но это ТЗ заказчика. Чтобы настаивать на исключении этого пункта из ТЗ хочу определиться с поставщиками оборудования а потом и с тех поддержкой узнать о возможности изготовления данного типа лючков под свои нужды ну и комерческие предлжения для заказчика :).
 
Автор: Сугор
« : 16 Липень 2015, 11:53:10  »

Andrey60, использование лючков в полу для гаража, далеко не самое оптимальное решение. Во-первых - это совсем не бюджетное решение. Во-вторых есть определенная проблема со степенью защиты. в третьих - для прокладки коробов (или труб) в полу нужно выдавать задание конструкторам.
Если речь идет о необходимости подключения переносного оборудования на 24В (обычно это ремонтное освещение), то самым оптимальным, с моей точки зрения, будет установка розеток на стенах и колонах, разводка либо по лоткам, либо в стальных трубах в полу
Автор: Andrey60
« : 16 Липень 2015, 10:03:50  »

Спасибо я обязательно посмотрю. Мне просто нужно потобрать лючки которые обеспечивают следующее:
1. Встраиваются в бетонные полы
2. Выдерживающие очень значительные нагрузки такие как например наезд колеса грузовой машины
Автор: jeny797
« : 15 Липень 2015, 17:45:17  »

У Беттермана есть различные варианты люков и розеток для них (380, 220)
ссылка на каталог http://www.obocom.ru/catalogs/2012/UFS/systemi_prokladki_kabely_pod_polom.pdf .
Прошу ознакомиться
Автор: grossel
« : 13 Липень 2015, 15:28:58  »

Здравствуйте уважаемые проектировщики прошу вашей помощи! В ангаре согласно ТЗ для подключения оборудования для обслуживания техники требуется разместить лючки с розетками (3шт.) на 380В, 220В и 24В.
1. Кто-нибудь сталкивался?Подскажите как правильно это сделать.
2. Подкажите как запитать правильно розетки 24В?Подскажите инвертор.
1. Можно использовать оборудование фирмы Legrand, в их Каталоге см. раздел напольные коробки для технических полов (можно установить в нишу стены). Запитывать от группового автоматического выключателя сответствующего напряжения своей кабельной линией.
2. Для подключения сетей местного освещения напряжением 24В, а также для подключения розеток 24В переносных светильников и электроинструмента, можно использовать готовые ящики ЯТП-0,25(0,4;0,63;1,0) 220(380)/24В с понижающим трансформатором мощностью 0,25кВА-1,0кВА (выбирается в соответствии с расчетной мощностью), на 3 защищенные группы. Устанавливается на стене, стеллажах, полках, столах. Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP54. Устройство предназначено для длительного режима работы.
Автор: Andrey60
« : 13 Липень 2015, 12:37:52  »

Здравствуйте уважаемые проектировщики прошу вашей помощи! В ангаре согласно ТЗ для подключения оборудования для обслуживания техники требуется разместить лючки с розетками (3шт.) на 380В, 220В и 24В.
1. Кто-нибудь сталкивался?Подскажите как правильно это сделать.
2. Подкажите как запитать правильно розетки 24В?Подскажите инвертор.
Заранее благодарен. :)