Автор: talex
« : 17 Червень 2015, 12:27:25  »

Никто больше не выскажет мнения?
Автор: talex
« : 05 Червень 2015, 11:32:42  »

Смотрел в сторону полимерных... Незнаю.
У кого опыт был установки таких? Зимой как они себя ведут при таких температурах? А то написать то может производитель -50 в описании, а на практике?
Автор: talex
« : 05 Червень 2015, 11:27:36  »

Прокладываться будет как медь, так и оптика.

Понятно, что кабель прокладываться будет при нужных температурах.
Летом понятно, в земле (как в погребе), температура разнится, по сравнению с воздухом.
Вопрос зимой... промерзание на 3.2 метра :(

Автор: Gawrik
« : 05 Червень 2015, 10:18:45  »

- глубокое сезонное промерзание грунта 3,2м
- абсолютная минимальная температура воздуха -58, максимальная +38

Такой перепад температур пластик раздавит вхлам, мне кажется..
Тут либо новаторство, либо ж/б колодцы с наружной гидроизоляцией, как говорит grossel.. как теоретик представляю себе таяние снегов при +30 и потом промерзание грунта до 3,2м, и мне кажется вопрос скорее в прочности конструкции, а не в ее термоизоляционных свойствах, т.к. к примеру ВОЛС, может храниться при диапахонах температур от -40 до +50.. а вот прокладка, того же потического кабеля, должна происходить при диапазоне от -10 до +50
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Червень 2015, 16:05:48  »

На всякий случай кину инфу по ККС-ам. Я там не нашел температурных условий, но вдруг понадобятся.
Автор: grossel
« : 04 Червень 2015, 13:16:11  »

Мне кажется, что при сезонном промерзании грунта нет особых требований к устройству телефонных колодцев, кроме как при использовании в суровом климате необходимо перед засыпкой нанести слой гидроизоляции. Другое дело при монтаже в условиях вечной мерзлоты, для сокращения потерь теплоты при подземной прокладке сетей теплоизоляцию выполняют из пенобетона, минеральной ваты и войлока, пропитанного смолой или используют полимерные колодцы.
Автор: talex
« : 04 Червень 2015, 12:25:07  »

Коллеги, кто сталкивался с выбором колодцев (типа ККС) или других для суровых климатических условий:

- глубокое сезонное промерзание грунта 3,2м
- абсолютная минимальная температура воздуха -58, максимальная +38

Может я сильно заморачиваюсь? :)