Автор: rga
« : 20 Липень 2018, 09:52:24  »

И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Редко встречаются котельные, состоящие из одного помещения. Обычно есть еще какие-то. Но и такое случается.
Котельные обслуживают какие-то здания, значит, это здание поблизости и там есть помещения, в которых можно поставить пульт. Тогда снаружи нужно пристраивать только БИЗ. Ставим в герметичный бокс, лучше с каким-нибудь терморегулирующим элементом, но есть опыт и без такого комфорта. И тянем кабель от БИЗа в здание, где ставится ППК.
 
rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?
СМК, вроде, не требуют защиты. Кроме того, их можно врезать в проемы или ставить снаружи помещений. Делали несколько раз, но котельные были встроенными.
Опять же, можно вспомнить добрые старые времена и блокировать окна и двери проводом на пролом.
Автор: Protivoves
« : 20 Липень 2018, 08:40:40  »

rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?

И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Тем более чаще всего котельные существующие и реконструируются...
Автор: rga
« : 19 Липень 2018, 20:18:39  »

А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?
Найти место вне здания котельной. Если котельная только строится, потребовать хоть тамбурок сделать и поставить туда ППК. В конце концов выносить за пределы нужно не только ППК.
Охранка ничем не отличается от других постоянно работающих систем. Обвешивали все двери, окна и решетки СМК, остальные датчики ставили снаружи.
Автор: Protivoves
« : 19 Липень 2018, 18:24:45  »

Здравствуйте всем.
Так как с пунктами 16.21 и 16.22 ?

Согласно пункта 16.21 предохранитель (автомат) взрзщ. светильников должен быть вне котельной.
А запитан он должен быть откуда? Значит и вводной щит (с АВР-ом и учетом) должен быть снаружи?
Что если котельная существующая с существующими щитами?

А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?

Автор: il85
« : 09 Червень 2016, 13:02:10  »

Вибачайте за Offtop просто дістав цей не добитий ДБН.
Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 12:31:31  »

там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні
Не факт. Забыли выключить, например.
Как по мне, зачем вообще слушать радио в рабочее время?
Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 12:28:29  »

де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
А зачем радиоприемник в котельной?
Автор: Roman3R
« : 09 Червень 2016, 12:27:21  »

де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
ДБН В.2.5-77:2014
16.22. "яке працює при перервах у роботі котелень"
Хто буде слухати брехунці в перервах роботи котельні , там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні .
Автор: il85
« : 09 Червень 2016, 11:39:52  »

Я знайшов телефон для котельні http://board.lutsk.ua/uploads/monthly_04_2014/post-25753-0-43881700-1398883953.jpg Підскажіть будь-ласка де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
Автор: il85
« : 01 Червень 2015, 14:20:40  »

Читаем ДБН В.2.5-56:2014 "1.6 Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі (Вимога не поширюється на котельні та котельні відділення енергетичних підприємств, що проектуються за ДБН В.2.5-77)" А за яким же документом мають проєктуватись вбудовані, прибудовані та дахові котельні?
Автор: il85
« : 18 Травень 2015, 14:07:28  »

Пропоную розпочати обговорення ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/2014/DBN%20V.2.5-77_2014%20Kotelni.pdf
Цікавить що Ви думаєте про пункт 16.22 та інші йому подібні пункти