Перевірка КЛ-0,4 кВ по втратах напруги з урахуванням існуючого навантаження

Вихідні діні для розрахунку (існуюча лінія живлення):

Визначаєм розрахунковий струм лінії:

Визначаєм моменти навантаження лінії:

Визначаєм розрахункову величину втрати напруги:

Коефіцієнт

Середній індуктивний опір

Ом /км

Визначаєм переріз жил кабеля:

Коефіцієнт

Уточняєм переріз кабеля:

Перевіряєм розрахункову величину втрати напруги:

Втрата напруги в кабелі перерізом мм2 складає %.

Розрахунок КЛ-0,4 кВ (перевірка автоматичних вимикачів на спрацювання по струмах КЗ)

Фазна напруга мережі:

Повний опір провідника кола фазний провід - нульовий провід (4х120):

Ом / км

Розрахунковий опір масляного трансформатора (400 кВА Д/Yн):

Ом

Опір перехідних контактів:

Ом

Визначаєм струм короткого замикання в лінії:

Пристрій захисту на лінії:

Пристрій захисту в РП 0,4 кВ ТП (характеристика gL/gG):

Визначаєм необхідне діюче значення струму коркого замикання:

Згідно чсо-струмової характеристик запобіжник з уставкою 160А типу gL/gG

гарантовано спрацює за час до 5с при струмі А