Автор: rga
« : 23 Січень 2018, 14:10:27  »

А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"
А где в вопросе написано, что здание жилое, общественное или зрелищного объекта?
Насколько я понимаю, для антенн мобильной связи тоже какие-то ограничения должны быть? К слову, интересно, или есть? Как-то искала, но не нашла. Возможно, не там искала.
Но, да, учитывать надо.
Автор: Roman3R
« : 23 Січень 2018, 13:45:48  »

Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания
Спершу уточніть чи ваше приміщення відповідно до п.2.1.3 ПУЕ відноситься до чердачних (горищних) приміщень .
ПУЕ п.2.1.3.горищне приміщення
Невиробниче приміщення над верхнім поверхом будівлі, стелею якого є дах будівлі,  яке має  несучі конструкції (покрівлю, ферми, крокви, балки тощо)  з горючих матеріалів.
Аналогічні приміщення і технічні поверхи,  розташовані  безпосередньо під дахом, перекриття і конструкції яких виконано з негорючих матеріалів, не вва­жаються горищними приміщеннями
Автор: Firetuf
« : 23 Січень 2018, 13:28:17  »

По крыше тоже можно.
А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"  =-0
Автор: St_Klaus
« : 12 Січень 2018, 13:59:43  »

Спасибо за оперативность  :thumbsup:
Автор: rga
« : 12 Січень 2018, 12:28:14  »

Вам выбирать.
Требования к прокладке кабеля по чердакам смотрите в ПУЭ-2017 (п.2.1.18, таблицы 2.1.4, 2.1.5).
По крыше тоже можно. Кое что обсуждалось здесь: http://eom.com.ua/index.php?topic=21821.new#new , http://eom.com.ua/index.php?topic=19991.new;topicseen#new )
Автор: St_Klaus
« : 12 Січень 2018, 12:01:43  »

Всем привет!
Интересует следующий вопрос. Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания. Кабель питания радиоблоков мобильной связи на мачте которая установлена на кровле. Можно ли прокладывать по чердаку или лучше проложить по стене и по покрытию кровли минуя чердак?

Заранее спасибо.