Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: prihodsv від 22 Вересень 2023, 13:44:20
-
Дорогі форумчани! Питання таке: СПС, що діє, була змонована 25 років тому, технічно обслуговується. Згідно з ДСТУ 9047:2020, комісією складено АКТ технічного обслуговування. Але ми не знаємо, на який термін ми можемо продовжити її експлуатацію. Чи є якісь обмеження (5-10 років) на продовження експлуатації СПС, чи треба акт складати щороку. Відповідно до яких нормативних документів встановлюється термін продовження СПС, що експлаатується. Дякую!
-
Обмеження експлуатації у нас діяли до Зміни 1 ДБН В.2.5-56:2014, там їх прибрали. Технічне переоснащення СПС здійснюється тільки "У разі неможливості на діючих об'єктах здійснити підтримання експлуатаційної придатності (забезпечити працездатність) СПЗ в проектних межах, що були чинні на той час" (ДБН В.2.5-56:2014 зі зміною 1, п.5.2).
Щодо актів підтвердження придатності, зараз діє ДСТУ 9047:2020, почитайте там.