Автор: diden
« : 19 Травень 2018, 14:03:39  »

diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание
есть такая мысль) просто опять же мы делаем проект для бюджетной организации) хотя 30 м проволоки конечно ничего не решат
Автор: Сугор
« : 19 Травень 2018, 10:06:01  »

diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание
Автор: diden
« : 19 Травень 2018, 08:28:32  »

Вот пожалуйста.
Автор: Сугор
« : 18 Травень 2018, 14:17:35  »

diden, все равно не открывается, а можно в ПДФ?
Автор: diden
« : 18 Травень 2018, 13:10:52  »

Уже решил использовать флюгер на вышке в качестве молниеприемника. Однако вопрос остается открытым. Можно применить метод катящейся сферы, однако визуально изобразить его непросто.
Автор: Сугор
« : 18 Травень 2018, 12:47:41  »

diden, а можно чертеж в каком-то другом формате?
Автор: diden
« : 18 Травень 2018, 12:44:19  »

Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с вопросом. Есть учебная вышка высотой 25 м, рядом стоит здание 4 м высотой. Крыша вышки 4х скатная металлочерепица. На вершине - флюгер для определения направления ветра. Хочу защитить вышку молниеприемной сеткой.
Скажите, как посчитать зону защиты рядом стоящего здания от молниеприемной сетки на кровле вышки? Можно ли принять край вышки с сеткой как одиночный тросовый молниеприемник? Если методом защитного угла мы определим только зону защиты участка расположенного параллельно краю вышки.
Или не заниматься фигней и просто проложить сетку на рядом стоящее здание?