Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Листопад 2016, 09:37:00  »

yuli, Несколько странное, но в принципе возможное решение, а что он сказал по поводу диафрагмы? Обычно в особо тяжелых случаях она может иметь решающее значение.
Автор: yuli
« : 03 Листопад 2016, 09:08:19  »

в РУ-0,4 кВ есть выход на улицу - в этой стене и сделать так же отверстие, то есть вытягиваем воздух из камеры трансформатора на улицу через РУ-0,4 кВ
Автор: grossel
« : 02 Листопад 2016, 16:44:26  »

Есть такое понятие в ОВ как баланс воздухообмена, то есть сколько ушло подогретого (вытяжка) -столько должно и прийти свежего (приток). А, то что ваш специалист ОВ называет вытяжкой, таковой не является. Это гоняние горячего воздуха по кругу..
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2016, 15:41:17  »

yuli, я бы задал вопрос ОВ-шнику, а какую функцию эта решетка будет выполнять: приток или вытяжку?
Если приток, то почему не с улицы, если вытяжка, то опять же - почему не на улицу, куда он дальше этот теплый воздух девать собирается, который как справедливо указал SiberiaN, получать дополнительное тепло от оборудования 0,4 кВ (Да, я понимаю, что транс греется намного сильнее, чем РУ-0,4, и все же)?
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2016, 13:13:13  »

grossel, а где я говорил о выбрасывании в смежное помещение? Все установлено в ОДНОМ помещении. Нормы такое решение не запрещают. В одном из проектов я использовал такое решение, потому что по другому ну ни как не получалось :'( В Киевэнерго это решение согласовали. Кстати там как раз "выброс" был в "соседнее помещение" (рампа въезда в подземный паркинг), ТП находилось на -1 этаже (в одном помещении стояло 6х1000кВа и 3 РУ-0,4кВ) и "выбрасывать" непосредственно на улицу в принципе не получалось. Здание (БЦ) сдано в эксплуатацию и работает
Автор: grossel
« : 02 Листопад 2016, 13:02:06  »

Возможно это не самое лучшее решение, но нормами оно не запрещено. А если шины греются, то значит на шинах сэкономили, что в итоге привело к увеличению потерь
Сугор, извини, но первый раз слышу чтобы общеобменную вентиляцию из вентилируемого помещения выбрасывали не на улицу, а в смежное помещение
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2016, 12:49:06  »

"За цього найбільш ефективне охолодження досягається, коли холодне повітря подається до нижньої частини приміщення та викидається назовні з протилежного боку під стелею"
SiberiaN, это рекомендация, а не жесткое требование делать именно так. В данном случае выполнить данную рекомендацию не получается.
Не думаю, что это хорошая идея нагревать дополнительно помещение РУ-0,4, там и так при нагрузке шины будут греться.
Возможно это не самое лучшее решение, но нормами оно не запрещено. А если шины греются, то значит на шинах сэкономили, что в итоге привело к увеличению потерь.
Автор: grossel
« : 02 Листопад 2016, 12:48:55  »

grossel, молоток  :thumbsup:
Этот документ Тяжпромэлектропроекта под шифром М788-1091.
В СН-377 об этом ни слова.
Да есть эта норма везде и в пожарных нормах тоже. На форуме вопрос категорийности помещений ТП 100 раз рассматривался.
А, что у нас Тяжпромэлектропроекта тоже вне закона, а как же работающие филиалы его по все Украине, в частности в Харькове, в Запорожье..тоже ведь выпускают нормативку и типовые серии под логотипом Тяжпромэлектропроекта. Сути вопроса это не меняет, камеры с маслянниками от этого категорию на нормальную не поменяют.
Автор: SiberiaN
« : 02 Листопад 2016, 12:29:24  »

В 23 ДБН в приложении И написано: "За цього найбільш ефективне охолодження досягається, коли холодне повітря подається до нижньої частини приміщення та викидається назовні з протилежного боку під стелею". Не думаю, что это хорошая идея нагревать дополнительно помещение РУ-0,4, там и так при нагрузке шины будут греться. Если помещение ТП совмещенное с РУ-0,4, все равно решетку делают с выходом на улицу, а не в соседнее помещение.
Автор: boss
« : 02 Листопад 2016, 12:25:09  »

grossel, молоток  :thumbsup:
Этот документ Тяжпромэлектропроекта под шифром М788-1091.
В СН-377 об этом ни слова.
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2016, 12:06:52  »

Не противоречит ли это нашим электрическим нормам?
Не противоречит, стенку вообще можно убрать и заменить ее сеткой. По крайней мере в Киеве такое решение раньше проходило
Автор: yuli
« : 02 Листопад 2016, 12:02:52  »

я имела в виду, что встроенные в ворота вентиляторы - это принудительная вентиляция. Задание ОВ выдали - у меня воппрос в другом - вот ОВ-к предлагает решетку в стене смежной с РУ-0,4  (как вариант решения), а вот и спрашиваю - может ли электрик согласится с таким решением. Не противоречит ли это нашим электрическим нормам? Я не придумываю решение за ОВшика, я хочу понять - какое решение можно, а какое нельзя. Как-то так :). Мы чуть отклонились от вопроса
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2016, 11:58:12  »

Сугор, про 400 и 1000 кВа точно не помню, не буду спорить. 2 транса с сеткой между ними - самое оно. РУ-0,4 к ним присоединять - так, как правило, не делают, хотя это и допустимо.
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2016, 11:31:03  »

yuli, да что Вы так переживаете? Выдайте задание ОВшникам с указанием тепловыделений от трансов, пусть они посчитают, нужна ли там дополнительная вентиляция. Обычно сухари выбирают так чтобы загрузка была примерно 50%, при такой загрузки особых тепловыделений не будет. Чтобы избежать перегрева в послеаварийном режиме соедините камеры трансов в одну и поставте сетчатую перегородку, тогда тепло от одного перегруженого транса будет распределяться по бОльему помещению и отводится через бОльшее количество решеток. Если камеры трансов объеденить с РУ-0,4 (отделив трансы сеткой), то излишнее тепло быдер распределяться еще на бОльшее помещение
4.2.117
Quote (selected)
...
Сухі трансформатори або трансформатори з негорючим екологічно чистим діелек­ триком дозволено встановлювати в загальній камері в кількості до шести одиниць, якщо це не викликає ускладнень щодо експлуатації під час проведення ремонтних робіт.
...
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2016, 11:08:22  »

grossel, у топикстартера встроенное ТП, а стало быть - сухари.