Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: CC19 від 21 Березень 2018, 09:57:41

Назва: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: CC19 від 21 Березень 2018, 09:57:41
Выполняем реконструкцию одного из этажей больницы. На каждом этаже есть "мини" щитовая, в которой установлены огромные силовые щиты, на шины которого заходил стояк снизу, от них стояк уходит вверх. Сейчас все это выбрасывается, устанавливается компактный щит с модульными автоматами. Но теперь нужно соединить стояк и взять от него ответвление. Как это сделать наиболее оптимально? Нужно учесть, что с одной стороны нужно надежное соединение, а с другой стороны, соединение нужно сделать максимально быстро, так как этим стояком запитано еще несколько этажей, и обестачивать их проблематично.

Пока что, у меня два решение, установить коробку Abox с клемниками 50мм.кв; или установить ящик ЯР-100 (250)А, и соединить стояк на верхних губках рубильника. Первый вариант не устраивает ценой, а во втором, сомневаюсь на счет надежного соединения. Посоветуйте еще варианты.
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: Сугор від 21 Березень 2018, 10:08:04
CC19, а ЯР-100 обойдется дешевле Abox? Можно взять металлический ящик и установить в нем такие изоляторы
(http://images.zakupka.com/i/firms/27/5494/5494093/izolyator-silovoy-iek-sm25-a_ec01b26f485bdeb_200x200.jpg)
или вот такой ящик http://emko.ua/index.php/2012-01-27-08-34-40/2012-01-31-08-08-17 (http://emko.ua/index.php/2012-01-27-08-34-40/2012-01-31-08-08-17)
 Или взять модульный щит побольше и ответвление выполнить в нем
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: Inel від 21 Березень 2018, 12:00:17
При достаточном "нахлесте" т.е. запасе кабелей на соседних участках от шин  можно попробовать
ответвительные термоусаживаемые муфты для 4-х и 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ марок
4ПТ0-1, 5ПТ0-1  или аналогичные. Но нужно проверять по стоимости.
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: Inel від 21 Березень 2018, 12:10:37
А какое количество этажей в больнице? Применительно к п.4.5.1  ДБН В.2.5-23:2010 для жилых зданий  и п. 4.7 для общественных вариант магистральной схемы  с ЯРП-100 выглядит предпочтительнее.
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: jordaned від 21 Березень 2018, 12:37:24
Мы иногда ставили клеммы под наконечник непосредственно в шкафу,со стороны ввода подключались к зажиму с двух сторон(необходимо контролировать расстояние снизу,возможно понадобится изолирующая прокладка):
Или автоматы с зажимом под два кабеля:
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: CC19 від 21 Березень 2018, 12:56:20
а ЯР-100 обойдется дешевле Abox?
Abox-i 700 - 70² - € 257,36, ЯР-250 - до 2000грн
Можно взять металлический ящик и установить в нем такие изоляторы
Оставить такое же решение с шинами только в отдельном шкафу? Как то не очень...
А какое количество этажей в больнице?
Этажей - 9, но все х.з. сколько этажей конкретно на этом стояке.
Муфта - вариант, но по сути, это то же что и коробка, только не разборная.
Все же, важнее здесь быстрота и надежность монтажа, чем цена, Повторюсь, на этом стояке могут висеть опер.блок, реанимация и т.д...
Хотелось бы uksusXIII услышать :)
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: Inel від 21 Березень 2018, 14:20:43
В операционных блоках, реанимациях имеются два ввода с устройством АВР  (или автономные источники питания в составе критически важного для поддержания жизнедеятельности оборудования, - операционных лампах, ИВЛ и т.д.).
Лучшим представляется вариант с ЯРП с учетом ГОСТ 10434-82
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Назва: Re: Ответление от стояка с разрывом стояка
Відправлено: Бригадир від 21 Березень 2018, 19:21:36
Попробуйте кабели гильзовать наконечниками. И соединение надёжное, и отвод получится.