Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: bap від 07 Березень 2018, 00:03:09

Назва: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 00:03:09
Здравствуйте. Помогите с таким вопросом:
Занимаюсь проектированием капремонта отдельностоящего здания КТП 2х630ква, без замены трансформаторов, и без отключения подстанции.
Не могу найти требований к внутренней отделки помещений ТП, в ПУЭ есть указания только о не пылящих материалах.
Возможно ли обшить стены и потолок гипсокартоном или профлистом?
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 07 Березень 2018, 09:37:31
Гипсокартон еще встречал.....обычно либо обычная расшивка швов при кирпичной кладке, либо побелка, либо штукатурка и побелка.....еще видел обшивку металическим листом (но там была шумоизоляция). Еще встречал требования покрасить.
Гипсокартон наверное нельзя т.к. он не является негорючим материалом
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Сугор від 07 Березень 2018, 09:40:29
капремонта отдельностоящего здания КТП 2х630ква
КТП - обычно это металлическая будка, какой там может быть ремонт?
без отключения подстанции
это как?
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 07 Березень 2018, 09:41:36
это как?
Наверное по очереди отключают один трансформатор.

Но если это реально КТП, то там все намного проще.
Лучше выехать на место и обследовать все
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 12:41:46
Прошу прощения, может неправильно что описал, я не электрик.
Кирпичное здание с двумя трансформаторами, приблизительно 1968 г постройки, построено по типовому проекту "407-3-13. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2х630ква (однорядная) Хмельницкого завода трансформаторных подстанций". Моя задача выполнить проект на капремонт здания (кровля, навесные фасады, внутренняя отделка), по электрочасти будет только замена освещения (проводка, приборы). Капремонт будет выполняться без отключения трансформаторов, поэтому хочу избежать пыльных и мокрых процессов при выполнении отделочных работ.

В ПУЭ есть четкое требование к помещениям преобразовательных подстанций - стены штукатурятся и красятся, потолки - побелка. О отделке в помещениях трансформаторных подстанций - ни слова. Может есть еще какой-нибудь норматив с требованиями к помещениям, или где нибудь прописано, что мол трансформаторные подстанции крась также как и преобразовательные. Поскольку у меня строительное образование, может от меня ускользают какие-то ньюансы
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Сугор від 07 Березень 2018, 12:48:30
bap, на сколько я помню, есть только требования чтобы покрытие стен, пола и потолка не образовывали пыль. А в типовике нет ничего по оделке?
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 13:03:49
Сугор, в типовике заложена побелка стен и потолков, я так понимаю - такая отделка скорее способствует пылеобразованию, чем препятствует. По факту стены и потолок побелены согласно типовика
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 07 Березень 2018, 16:18:49
Капремонт будет выполняться без отключения трансформаторов
В камеру трансформатора нельзя даже заходить если подано высокое напряжение.....интересно как вы будете делать ремонт не отключая трансформатор....с помощью робототехники?  :D
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 16:26:21
Boss, трансформаторы не в камерах, а в общем помещении 6х12,5м. Между стеной и трансформаторами широкий проход. С потолками поинтересней будет, леса строить вокруг трансформаторов прийдется
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Березень 2018, 16:38:51
bap, строить леса вокруг действующего трансформатора????

Мать моя женщина, я так понимаю, что тот кто это придумал о правилах техники безопасности даже и не слышал.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 07 Березень 2018, 18:43:24
А....это может быть цеховое КТП.
Вот этот типовый только для 320кВА
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824966.pdf (http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824966.pdf)
Там ввод высокой стороны в трансформатор сделан аля через такую себе ячейку 10кВ (которой иногда может и не быть....а кабель заходит сразу на транс)....которая стоит рядом с тр-ром....все шины закрыты.
Смотри вложенное фото.
Тогда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Сугор від 07 Березень 2018, 20:49:07
А....это может быть цеховое КТП.
я вот тоже об этом подумал, но смутило, что отдельностоящее здание.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 21:43:20
Boss, да типа такого, все кабеля в каналах идут, шин нету. По ТБ у мене вопросов особых нету, распишу в проекте мероприятия (отключать по очереди трансформаторы, действующий трансформатор ограждать и т.д. и т.п. У меня вопрос по гипсокартону
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 07 Березень 2018, 22:10:00
Гипсокартон скорее всего нельзя....горючий материал.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: bap від 07 Березень 2018, 22:44:48
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Бригадир від 08 Березень 2018, 12:15:25
огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Сугор від 08 Березень 2018, 13:09:37
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: Бригадир від 08 Березень 2018, 18:23:31
сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: boss від 08 Березень 2018, 18:37:10
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.

ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.

У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
Назва: Re: Внутренняя отделка в ТП
Відправлено: CC19 від 08 Березень 2018, 18:52:37
Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...

И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ