Согласно ПУЭ и ГОСТ 30339, металлические конструкции здания можно использовать в качестве заземляющего проводника. Т.е., соединив шину PE ВРУ c корпусом контейнера, шину PE щита ЩР1 можно заземлить на корпус контейнера 1, без использования пятой жилы кабеля.
А можно ли, соединив контейнеры между собой перемычками заземления, заземлять шину PE щита ЩР2 на корпус контейнера 2 (или, например, светильник с наружным болтом заземления)? Возможно, для этого нужно присоединить корпус контейнера 2 к ГЗШ минуя корпус контейнера 1?
И можно ли одновременно с этим использовать корпуса контейнеров как проводники системы уравнивания потенциалов (позаземлять токопроводящие конструкции на корпус контейнера, в котором оно находится, соединив контейнера как показано или по-другому)?
На мой взгляд, ваше решение не совсем правильное.
На вводе разделив совмещенный РЕN-проводник во ВРУ на защитный РЕ и нейтральный N-проводники и выполнив повторное заземление РЕ-шины вводного устройства-вы поступили правильно. Соединив РЕ-шину, которая вами используется как ГЗШ, с корпусом 1 контейнера (сторонней проводящей частью)-это тоже правильно. Таким образом вы выполняете систему уравнивания потенциалов, основная задача которой отводить опасный потенциал, со сторонних проводящих частей контейнера, в землю на внешнее заземляющее устройство, к которому также должен быть присоединен напрямую металлический корпус контейнера.
По-скольку задача основной системы уравнивания потенциалов отводить опасный потенциал со сторонних проводящих частей не электротехнического оборудования в землю, то защитные РЕ-проводники используются в качестве защиты для обеспечения автоматического отключения питания за время не превышающее значение табл.1.7.1 гл.1.7 ПУЭ при пробое или повреждении изоляции электротехнического оборудования, то есть выполнять разные задачи. В данном случае сторонние проводящие части нельзя использовать как защитные РЕ проводники для подключения РЕ-шины силовых распределительных щитов в сооружениях и помещениях с повышенной опасностью согласно главы 1.1 ПУЭ. В таких помещениях сторонние проводящие части могут использоваться только (согласно п.1.7.85 абзац 2) как элемент дополнительной системы уравнивания потенциалов. То есть эти щиты должны после разделения РЕN-проводника подключаться 5-и жильным кабелем.
Кроме того, согласно п.1.7.159 ПУЭ для защитных проводников не допускается последовательное соединение контейнеров в систему заземления, а должно выполнятся отдельными ответвлениями от вводного устройства.