Автор: mynx
« : 30 Березень 2018, 09:44:39  »

Спасибо большое вам! Теперь разобрался  :)
Автор: Alexandrrr
« : 30 Березень 2018, 09:35:13  »

графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?
именно так

Но учтите, что если будет два лотка один над другим в одном из которых кабели 0,4 кВ (в табл. 2.3.1 ПУЭ написано до 10 кВ), а в другом контрольные кабели, то между этими лотками по вертикали расстояние не менее 200 мм.
Автор: mynx
« : 30 Березень 2018, 09:29:07  »

Огромное спасибо! Теперь стало яснее. А скажите, графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?
Автор: Alexandrrr
« : 30 Березень 2018, 09:16:34  »

ак сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??

Согласно ПУЭ изд.7 таблице 2.3.1:

- по вертикали между кабельными лотками (полками) должно быть не менее 200 мм, т.е. если каб. лоток проложен над другим кабельным лотком с кабелями до 10 кВ, то расстояние по вертикали между ними не менее 200 мм.
- по горизонтали в одном лотке между кабелями 0,4 кВ - не менее диаметра кабеля;
- если кабели прокладываются не на лотках (коробах) или полках, а крепятся одиночными к стене, то по вертикали между кабелями до 35 кВ  - не менее диаметра кабеля.
Автор: mynx
« : 29 Березень 2018, 16:20:54  »

Российские ПУЭ 6,7. Раздел "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", глава "Кабельные линии напряжением до 220 кВ"
Автор: Shturman
« : 29 Березень 2018, 16:10:03  »

яке ПУЕ дивитесь? Російське, українське? Якого року?. В українському ПУЕ таблиця 2.3.1 називається "Гранично допустимі значення напруженості  електричного  поля для ліній електропередавання"
Автор: mynx
« : 29 Березень 2018, 15:27:07  »

Допустим, есть несколько кабелей (штуки 4), 4х50 (0,38 кВ) и их нужно проложить по кабельному лотку. Открываем ПУЭ, главу 2.3, смотрим таблицу 2.3.1. И вот тут непонятно, эти кабели относятся к графе "до 10 кВ - 200 мм" или они относятся к графе "По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля". Так сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??