Автор: Сугор
« : 18 Вересень 2008, 20:11:12  »

Я думаю, что максимальная глубина еще может ограничиватся глубиной прокладки других комуникаций (газ, вода,и т.д.) и расстояниями до них
Автор: SKlim
« : 18 Вересень 2008, 12:50:43  »

Максимальная глубина прокладки, на мой взгляд, будет огричиваться только правилами безопасности при проведении работ. Так работа в котлованах и траншеях без крепления откосов разрешается при насыпных грунтах -не более 1 м, в супесях -1,25 м, в суглинках и глинах - 1,5 м. При больших глубинах надо делать откосы (угол опять таки зависит от грунта), или крепить траншею, что при обычной технологии прокладки кабеля весьма проблематично.
Автор: Electrician
« : 18 Вересень 2008, 12:00:53  »

Боюсь, сложно будет найти максимальную глубину (в нормативах), минимальную - пожалуйста. В типовом проекте А5-92 проекте по прокладке кабелей до 35 кВ в земле, максимальная глубина стандартной траншеи - 1 м, что соответствует требованиям ПУЭ. А чем вызван такой вопрос (если не секрет)  :-[ ? Может зная суть проблемы, и ответить будет проще?
Автор: TURIST13
« : 18 Вересень 2008, 09:02:51  »

Привет. Кто подскажет МАКСИмальная глубина прокладки кабеля? есть такая?