« : 18 Вересень 2018, 21:25:59 »andery, на 1-й странице темы ответ №6 - есть ссылка на щитки ЕКМ
Горсвет устно предлагает сделать повторные заземления в конце каждой линии освещенияejen, а как выполнена сеть? ВЛИ или КЛ? В принципе желание понятное. Тут нужно смотреть на длину линий, сечение кабеля и схему. Вполне может сложится ситуация кода тока к.з. не будет хватать для срабатывания защиты и вполне может быть что повторное заземление решит эту проблему, но чтобы это утверждать нужно делать расчеты по реальным замерам петли "фаза-ноль"
Экономить на покупке некачественного кабеля, оборудования и привлечении на работы не квалифицированного персонала, а потом вкладывать деньги в дополнительные ЗУ для каждой опоры? я даже не знаю как это называется...Суровая реальность!
сопротивление проводника и сопротивление растеканию ЗУ - несколько разные понятия и сравнивать их несколько не корректно. Сопротивление ЗУ на ТП - условно 4Ом, а сопротивление жилы кабеля (к примеру) АВВГ 4х185 0,164 Ом/кмА сопротивление растеканию от фундаментов опор - десятки Ом (было бы меньше, не было бы и потенциала на опорах). В прочем, не хочу спорить, это ТОЭ.
И что это даст? Если есть повреждение изоляции, то нужно искать и устранять аварию, а не пытаться получше заземлить.Отвинчиваем РЕ жилу от корпуса опоры, меряем напряжение между корпусом и РЕ, если есть - меряем ток утечки, если в районе микроампер - грешим на китайские светильники или проводку по опоре, надежно подключаем РЕ жилу, проблема уходит. Если утечки в районе ампер, меняем проводку (светильник).
Для начала достаточно обычного мультиметра и ключаИ что это даст? Если есть повреждение изоляции, то нужно искать и устранять аварию, а не пытаться получше заземлить. Как вариант на входе в парк в сырую погоду можно выдавать резиновые перчатки
Все зависит от того в каком месте происходит утечка. Чем дальше от места аварии тем меньше потенциал на опоре, т.к. опоры имеют контакт с землейТак как сопротивление РЕ жилы (25 мм.кв) намного меньше сопротивления растекания от ж/б фундаментов опор, то потенциал на опорах должен быть одинаков (по сути, это та же ОСУП)
Очень странная логика, вместо того что бы исправить (найти и принять меры к устранению) неполадкуДля начала достаточно обычного мультиметра и ключа
Если бы на всех точках присоединения РЕ-проводников был бы надежный контакт, то и потенциал был бы одинаков на всех опорах.CC19, не уверен. Все зависит от того в каком месте происходит утечка. Чем дальше от места аварии тем меньше потенциал на опоре, т.к. опоры имеют контакт с землей