Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => ДКС => Каталог компаній => Молниезащита и заземление => Тема розпочата: Светлана Ефремцева DKC від 24 Квітень 2015, 14:41:11

Назва: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Відправлено: Светлана Ефремцева DKC від 24 Квітень 2015, 14:41:11
"Jupiter"система предназначена для отвода энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии, а также предотвращения пробоя разряда молнии.
Система включает в себя молниеприемное оборудование со стержнями и мачтами, проводники, держатели проводников, различные соединительные элементы, заземляющее оборудование и аксессуары для облегчения монтажа системы.
Преимущества использования продукции компании ДКС в ее универсальности, модульности, а также широком ассортименте товаров.

Компания ДКС предлагает комплексное решение – систему молниезащиты и заземления ДКС. Назначение такой системы заключается в отводе энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии в земле с помощью системы заземления, а также предотвращения пробоя разряда молнии за счет уравнивания потенциалов между электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи здания.

В систему входят следующие группы компонентов:
- Молниеприемное оборудование, включающее в себя молниеприемные стержни и мачты
- Проводники для отвода тока молнии в землю
- Держатели проводников для монтажа токоотводов и молниеприёмной сетки на кровле здания
- Соединительные элементы для подключения проводника к молниеприёмному и заземляющему оборудованию, а также уравнивания потенциалов между элементами конструкции здания
- Заземляющее оборудование для рассеивания тока молнии в грунте
- Аксессуары для облегчения монтажа системы


(http://www.dkc.kiev.ua//upload_uk/img/jupiter3.jpg)     (http://www.dkc.kiev.ua//upload_uk/img/jupiter4.jpg)(http://www.dkc.kiev.ua//upload_uk/img/jupiter2.jpg)     (http://www.dkc.kiev.ua//upload_uk/img/jupiter1.jpg)
Назва: Re: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Відправлено: Sharfik від 24 Квітень 2015, 15:03:57
Quote (selected)
РУКОВОДСТВО по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. Издательство «связь» МОСКВА 1971
Заглубленные (от 3 до 10 м) и глубинные заземлители (свыше 10 м)
И как расценивать квалификацию сотрудников ДКС, когда на фотографии только вывод от всего заземлителя?
Назва: Re: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Відправлено: Олег Ищенко DKC від 24 Квітень 2015, 15:22:46
На фото показан завершающий этап забивания стержней и подключения к ним полосы.
Данные стержни заземления могут забиваться на глубину более 10м, есть опыт вбивания 10-и 1,5-метровых стержней в одну точку, что вполне соответствует Вашему определению - "глубинные заземлители (свыше 10м)".
Назва: Re: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Відправлено: Sharfik від 24 Квітень 2015, 17:36:21
На фото показан завершающий этап забивания стержней и подключения к ним полосы.
Данные стержни заземления могут забиваться на глубину более 10м, есть опыт вбивания 10-и 1,5-метровых стержней в одну точку, что вполне соответствует Вашему определению - "глубинные заземлители (свыше 10м)".
Некорректно писать "глубинный заземлитель" в отношении как вы сказали "завершающий этап забивания стержней и подключения к ним полосы". Глубинный он или заглубленный определяется в каждом конкретном случае.
Гораздо правильнее и понятнее для покупателя было написать "Пример выполнения вывода для заглубленных и глубинных заземлителей марки ДКС". Хотя бы понятно было тогда, что арматура ДКС может использоваться в обоих случаях, а не просто назвали картинку как показалось красивее и моднее. А в имеющемся случае я буду звонить в техподдержку и пытать человека на какую глубину возможно забить максимально сборную конструкцию. А вот смогут ли они ответить мне или нет, вопрос.