Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Програми, САПР та ін. => DIALux => Тема розпочата: DemonZ від 26 Грудень 2013, 10:19:30
-
Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой. При разработке одного проекта освещения разными людьми обнаружилось, что разные диалюксы выдают разные результаты.
Во вложении скинуты примеры установки одинаковых светильников в разных диалюксах и их освещенность.
http://us.ua/1313471/ (http://us.ua/1313471/)
http://us.ua/1313473/ (http://us.ua/1313473/)
Вот что получается:
1. Светильник компании ARES Perseo 30LED (высота установки 6 м) в DIALux 4.11 выдает 30 люкс, а в DIALux evo3 - 20 люкс.
2. Светильник компании ARES Leo 160 onpost LED (высота установки 1 м) в DIALux 4.11 выдает 70 люкс, а в DIALux evo3 - 40 люкс.
3. Светильник компании ARES Emma диаметром 180 (высота установки 6 м) в DIALux 4.11 выдает 70 люкс, а в DIALux evo3 - 30 люкс.
Подскажите, где мы ошиблись или кто из диалюксов прав?
-
Коэффициенты тех-содержания помещений одинаковы? Поправочные коэффициенты?
-
Коэффициенты тех-содержания помещений одинаковы?
Наружная сцена, созданная с нуля.
Поправочные коэффициенты?
Не вводились
-
DemonZ, а результаты определялись по этим картинкам? Попробуйте хотябы примерно настроить шкалу. В первом случае у Вас фиктивные цвета выбраны в диапазоне 0-75Лк, во втором 0-15000Лк. А еще лучше зайти в вкладку "результаты" и посмотреть изолинии. Хотя у Вас там вставлен какой-то предмет... Замените его на элемент полов в "Элементах наружной сцены".
-
Это не картинки, это файлы диалюксов (кому интересно):
http://us.ua/1313471/ (http://us.ua/1313471/)
http://us.ua/1313473/ (http://us.ua/1313473/)
-
Это не картинки, это файлы диалюксов (кому интересно):
DemonZ, второй файл не смог открыть, по этому и спрашивал. оценивать по одному светильнику - считаю не правильным (на каком расстоянии от опоры ты мерял освещенность?). Создай для каждого типа светильников проект, установи насколько светильников и в "результатах" посмотри "изолинии"( в первом файле максимальная освещенность 59Лк). Отличие между картинками за счет разности в настройках "визуализации" ( в первом случае она более грубая, обрати внимание на шкалы)
-
второй файл не смог открыть
Файлы созданы в разных диалюксах. DIALux не открывает файлы созданные в DIALux evo.
оценивать по одному светильнику - считаю не правильным
Там не один светильник, а три. Смотри первый пост.В первом случае у Вас фиктивные цвета выбраны в диапазоне 0-75Лк, во втором 0-15000Лк.
Дело не в этом. Шкалы меняли. Цвет меняется, но люксы остаются теже (http://us.ua/1327702/ (http://us.ua/1327702/))
Хотя у Вас там вставлен какой-то предмет
Нет там никаких предметов. Там 3 светильника.
-
DemonZ, попробуй оценить расчеты для помещений, там создается резюме в котором есть данные расчетов по минимальной, средней, максимальной освещеннности и отдельно рисуются изолинии с конкретными значениями
-
DemonZ, в разных программах DIALux и DIALux evo по "умолчанию" могут быть разные настройки, разные коеф. среды и т.д. - надо проверить.
Если это одинаковое - то я бы больше доверился DIALux чем DIALux evo, которое только "недавно" появилось.
-
DemonZ, в разных программах DIALux и DIALux evo по "умолчанию" могут быть разные настройки, разные коеф. среды и т.д. - надо проверить.
Выставляли одинаковые условия.
и отдельно рисуются изолинии
Как по мне изолинии это те же фиктивные цвета только в профиль (и те и те несут информацию об освещенности в люксах).
Походу проблема со светильниками ARES (но пока не уверен). К примеру, светильники BEGA ведут себя одинаково. И что теперь светильники всех производителей проверять разными диалюксами? И вопрос кто же прав остается...
-
DemonZ,
как вариант поиска кто же прав остается...
http://dxboard.dialux.com (http://dxboard.dialux.com) буржуйский диалюксовский форум
http://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?f=10&t=468&sid=fd008d2fe460f66305efeb4015b4759a (http://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?f=10&t=468&sid=fd008d2fe460f66305efeb4015b4759a)
http://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?f=2&t=75348&sid=ffc22c1dd0a4ba9512940ce5fa07da26 (http://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?f=2&t=75348&sid=ffc22c1dd0a4ba9512940ce5fa07da26)
темы идентичные с вашим вопросом, последняя достаточно свежая, в обоих топикстартерам предлагают прислать файл для детального изучения или ссылкой на форум, или на hotline@dialux.com
а вдруг ;)...
-
Как говорил Никулин: "Будем искать..." (в смысле правду)