Уважаемые -просьба прокомментировать специалистами (особенно если есть контролирующих органов).
Ситуация следующая - здание с нежилыми помещениями ). Основной владелец здания имеет ограниченную разрешенную мощность и кучу доп. проблем вплоть до отключения за долги электроэнергии. Владельцы нескольких помещений обращаются в облэнерго (сейчас ОСР) за получением технических условий и получают их. Практически всем этим владельцам нужно напряжение 220В и мощность 5-10кВт. Облэнерго выдает им технические условия СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ. НО! Точка приєднання определена как наконечники кабеля питания 6кВ в РУ-6кВ ЗТП. Аргументов почему точка приєднання 6кВ, а не 220В было то что подстанция находится не на их балансе, а в ТУ они могут выдавать точку подключения только от своих сетей. Раньше похожие вопросы решались согласованием проекта с посредником (владельцем ТП) и делался расчет показывающих могут ли технологические сети передать дополнительную мощность. Сейчас же  - не заключаются договор на розподіл с аргументом что фактична точка приєднання не відповідає технічним умовам. Типа стройте свои КТП -мы вам можем дать только 6кВ. Законны ли действия ОСР????