Автор: andery
« : 04 Січень 2008, 10:20:17  »

Steel,
желательно делать, у нас в ТУ прописывают в отдельном помещении. Кстати ТУ есть по дому?
Автор: IgorS
« : 03 Січень 2008, 22:29:46  »

Панове! Ваша думка на трактування норми: "ДБН  УКРАЇНИ Проектування електропостачання":
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: ........
далі:
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги . 
Ніби так що у бороздах стін кабелем або ... ( тоб-то можливе без можливості заміни) . котрий раз перечитую, але відчуття , що трактування одностайного нємає
Автор: Steel
« : 01 Січень 2008, 18:04:15  »

Дело в том, что у мя на 1 этаже квартиры свободной планировки... Хз, где там что будет жилое или нежилое. Вот как выбрать место для электрощитовой в техэтаже (под 1-м этажом)?
Автор: andery
« : 01 Січень 2008, 15:19:42  »

Цитата: Steel
Кстати, например если в доме 3 секции, то надо ли обязательно строить электрощитовую (в понятии "помещение")?
Думаю да, т.е. лучше сделать отдельное помещение.
Про затопление, у нас ГИП сказал сделать на 10-20см пол в электрощитовой выше.
Автор: Steel
« : 30 Грудень 2007, 19:29:25  »

Кстати, например если в доме 3 секции, то надо ли обязательно строить электрощитовую (в понятии "помещение")? Или можно просто повесить ящик на стенку или на пол поставить, и назвать его ВРУ или ВУ? В каких случаях в жилдоме должно быть ПОМЕЩЕНИЕ - электрощитовая? Что нормы говорят?
Автор: Steel
« : 30 Грудень 2007, 19:26:18  »

Цитата: andery
Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.
А как понять невозможность затопления? Ведь если электрощитовая находится ниже отметки земли, то затопить может. Может надо просто предусмотреть какой-то постамент на полу подвала, см 40 хотя бы, чтобы от момента прорыва труб в подвале до момента локализации аварии (перекрытия труб, ремонта) вода не успела затопить электрощитовую? Наверное, такой постамент не описан нигде в нормах, но это имхо очень логично. Я бы за такую мысль инженеру разрешил бы взять пирожок с полки :) Дополнительная безопасность.
Автор: Demuypr
« : 21 Грудень 2007, 18:28:31  »

В общем так.. Я не выбирал его, а просто проследил что-бы выбор монтажной организации не противоречил нормам и был сертифицирован
PS. С заказчиками все вопросы "утрясли"

Хотя, если чесно, ты прав.. Разница существенная
Автор: andery
« : 21 Грудень 2007, 17:23:22  »

Цитата: Demuypr
  - N2XH-J 0,6/1 kV (использую "взамен" ВВГнг, ВВГнг-нд);
и ВВГнг и ВВГнг-нд?
у них же разница в цене большая.
Автор: Demuypr
« : 21 Грудень 2007, 17:17:00  »

Так кто какие кабели применяет при проетировании жилья?

В качестве основной альтернативы кабелю ВВГ использую:
  - N2XH-J 0,6/1 kV (использую "взамен" ВВГнг, ВВГнг-нд);
  - (N)HXH FE180/E30 0,6/1 kV (для питания установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей);
  - (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV (для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов)

Вся вышеперечисленная продукция имеет сертификаты соответствия от МЧС України ( www.ukrfiresert.kiev.ua ) действительные до 05 сентября 2008г. С одним правда "НО", те сертификаты которые мне предоставила монтажная организация были выданы ]ЗАО "ТФ Кабель". Т.е., если Вы покупаете / заказываете кабельно проводниковую продукцию - обязательно проследите что бы сертификат соотв. был выдан на ту фирму, которая и реальзует ее..
Автор: ksusha
« : 20 Грудень 2007, 18:17:22  »

Quote (selected)
1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

2. Видел 16-ти этажные дома так называемого в советское время "Чешского проекта". Так вот у них щитовая размещена на первом этаже под кухней однокомнатной квартиры. А ведь в советсоке время к нормам относились  посерьезней.

Как раз в нем родимом и указано, что:- "ЭП, а также ВУ,ВРУ, ГРЩ не допускается размещать непосредственно под санузлами,ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир) ........" ДБН В. 2.5-23-2003 п.7.2
Автор: hi_tech
« : 20 Грудень 2007, 12:27:43  »

Зачастую заказчик не хочет тратить полезную площадь на 1-м этаже под щитовую. Поэтому размещаем пока в подвалах с соблюдением норм естественно. Впрочем, не только в "чешках", но и в "киевских" типовых проектах 5-ти этажных жилых домов щитовые находятся именно в подвалах.
Автор: andery
« : 20 Грудень 2007, 10:58:13  »

Quote (selected)
1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

Но это не позволяет не учитывать другие нормативные документы...
Автор: andery
« : 30 Листопад 2007, 14:34:04  »

Так под кухней можна - нежилое помещение считается
+
ДБН то новый, в советское время ВРУ в лестничных клетках размещали....
Автор: Бригадир
« : 30 Листопад 2007, 14:28:16  »

Quote (selected)
ДБН "Жилые здания"

2.15 Помещение электрощитовой устраивается в соответствии с требованиями ПУЭ и     ДНАОП 0.00-1.32. В многоэтажных жилых зданиях электрощитовую размещают, как правило, на первом этаже с выходом из неё непосредственно наружу или в поэтажный внеквартирный коридор (холл).
Не допускается размещение электрощитовой смежно с жилыми помещениями, под и над ними. Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.

1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

2. Видел 16-ти этажные дома так называемого в советское время "Чешского проекта". Так вот у них щитовая размещена на первом этаже под кухней однокомнатной квартиры. А ведь в советсоке время к нормам относились  посерьезней. А еще видел ТП с ТМом под жилой квартирой. И все это в нашей любимой Одессе. Могу даже адреса назвать.
Автор: Sergio
« : 14 Листопад 2007, 12:46:12  »

Пользую кабеля Каменец-Подольского кабельного завода.
У них либо просто ВВГ, либо ВВГнг-нд.
Недавно правил проект админ. здания, так вот одним из требований пожарника было применение кабелей с маккировкой нг-нд ВЕЗДЕ. Не знаю даже чем это обосновано, но заказчик просил удовлетворить требования пожарника.