Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Sharfik від 20 Липень 2018, 08:49:14

Назва: Заземление трубопроводов КИПиА
Відправлено: Sharfik від 20 Липень 2018, 08:49:14
Всем привет.
Есть какое нибудь обоснование, чтобы не заземлять трубки импульсного воздуха КИПиА?
По факту они монтируются на изолированных держателях, и только на вводе в шкаф имеют соединение с корпусом.
Назва: Re: Заземление трубопроводов КИПиА
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2018, 09:48:44
Есть какое нибудь обоснование, чтобы не заземлять трубки импульсного воздуха КИПиА?
Сомневаюсь. Но есть п.3.253. СНиП 3.05.06-85 (правда не знаю действует ли этот документ в РФ и поможет ли он тебе)
Quote (selected)
Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды
Назва: Re: Заземление трубопроводов КИПиА
Відправлено: Sharfik від 20 Липень 2018, 09:57:29
 :D Хороший пункт. СП есть такое, просто обновленное уже оно. Есть ли он там не смотрел.

КИПиА воздух для меня такой же трубопровод как и прочие и я считаю, что надо его заземлять. Но не обратного, не прямого указания для этого не видел негде.
Назва: Re: Заземление трубопроводов КИПиА
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2018, 10:08:04
Но не обратного, не прямого указания для этого не видел негде.
Sharfik, как же нет, должно быть, если СП (СНиП) указывает кто это должен делать... я плохо ориентируюсь в нормах РФ, посмотри там где написано что должно присоединятся к системе уравнивания потенциалов