Автор: Muta
« : 29 Квітень 2024, 11:20:00  »

Дякую.
Чи враховує Екодіал в цьому розрахунку внутрішній опір трансформатора.
Спробую "ручками" порахувати без транса, можливо співмірні величини вийдуть
Автор: 3oloS
« : 29 Квітень 2024, 09:20:23  »

Автор: Muta
« : 28 Квітень 2024, 16:11:24  »

Виконую перевірочні розрахунки можливості одночасного запуску двух двигунів по 132 кВт (привод 2х132) від трансформатора 500 кВА. Пуск прямий.
При розрухунку за методикою, що викладена в книжці Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором втрата напруги під час запуску становить більше 20 відсотків. Що й не дивно.

В Ecodial для умовного двигуна 260 кВт побачив таке:
Startup Voltage drop 6.174.

Прошу прокоментувати
Питання чи підходить Ecodial для визначення втрати напруги під час пуску.
Цікаво за якими формулами ведеться розрахунок.
Чи є інші альтернативи для такого розрахунку.
Чи треба якось інакше скласти в Ecodial схему.