Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: jordaned
« : 13 Березень 2018, 09:36:25  »

Вот небольшой мануал с рекомендациями.Мы кстати тоже к розеткам подключали,где была возможность.
Автор: jordaned
« : 13 Березень 2018, 09:22:20  »

Полоса очень тонкая, сверлить по-боялись
Для сверления отверстий в такой ленте или например гибкой шине используется "кондуктор" - две стальные пластины с необходимым отверстием,между которыми и зажимается лента.
Автор: Yurik
« : 12 Березень 2018, 18:00:39  »

Сугор, мы ставили такую коробку. Полосу от линолеума завели в середину и зажали пластиной. Заземляющий провод из щита под болт (справа или слева). Полоса очень тонкая, сверлить по-боялись . От линолеума до коробки полосу не защищали, её прокладывали линолеумщики. Клейкая основа полосы не очень, так что лучше её лишний раз не трогать.
Автор: jordaned
« : 12 Березень 2018, 17:57:20  »

У меня к сожалению нет,субподрядчики которые такими покрытиями занимаются это делали.
Автор: Сугор
« : 12 Березень 2018, 17:40:44  »

jordaned, а есть какие-нибудь чертежи, инструкции и т.д.? и, кстати, какие размеры ленты (толщина, ширина)?
Автор: jordaned
« : 12 Березень 2018, 17:11:47  »

Провод оконцовывается луженым наконечником,наконечник соединяется с лентой болтовым соединением класса 8.8 с плоской и тарельчатой шайбой.
Автор: Сугор
« : 12 Березень 2018, 16:42:36  »

jordaned, как соединяется лента с проводом?
Автор: jordaned
« : 12 Березень 2018, 16:11:46  »

Мы соединяли ленту и шину обычными проводами ПВ3 (6 мм2) с наконечниками, с PE маркировкой. Делали это в нескольких местах по периметру.На фото медная шина,проблем с переходом нет.А в Вашем случае с оцинкованной полосой, я бы использовал луженые наконечники. Расчитывать на клей я думаю не нужно,он предназначен для равномерного распределения потенциала по поверхности.А место подключения можно дополнительно механически защитить каким нибудь коробом или уголком.
Автор: Сугор
« : 12 Березень 2018, 12:17:59  »

Коллеги, у кого есть опыт подключения антистатических токопроводящих полов к СУП? Есть производственное помещение, в котором выполняются мероприятия по защите от статики. Одним из таких мероприятий является устройство антистатического пола. В пироге пола прокладывается медная самоклеющаяся лента, по периметру помещения прокладывается стальная оцинкованая полоса, собственно проблема в том как соединить медную ленту (толщина меньше 1мм) и стальную оцинкованую полосу? На просторах интернетов нашел такие фото


на фото полоса медная, но все равно не понятно как соединяются лента с полосой, и не нужно ли ленту как-то защитить от механических повреждений? И еще вопрос: на различных сайтах пишут что лента самоклеющаяся и клей - токопроводящий, можно ли просто приклеить медную ленту к оцинкованной полосе? как будет вести себя контакт стали и меди через цинковое покрытие и слой клея? не возникнет ли в точке контакта коррозии?