Некоторые проектировщики при выборе расцепителя автоматического выключателя расчетный ток умножают на коэффициент 1,1 или 1,25. Я как понял это связано регулируемая или нерегулируемая характеристика автомата. Ну вот пример:
Скажем P=37 Квт, тогда ток нагрузки равняется 56,3 А по трехфазной сети. Получается можно выбрать автомат ВА47-29 3П 63А. А если 56,3*1,25=70,3А получается нужен автомат 80А. Объясните пжл я запутался? =)
-
Расцепитель- 63А. ПУЭ 7 издания:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее:
100% номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах;
125% номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.
Соотношения между длительно допустимой нагрузкой проводников к короткозамкнутым электродвигателям и уставками аппаратов защиты в любом случае не должны превышать указанных в 3.1.9 (см. также 7.3.97).
-
так там везде был кабель ввгнг-LS
-
Получается можно выбрать автомат ВА47-29 3П 63А
Да. Коэффициент не нужен.
Здесь на форуме была подобная тема, очень подробно все изложили.
Можете прикинуть по время-токовым характеристикам за какое время отключится ваш автомат при 56,3А. Другое дело, что нужно не забывать коэф. на совместный нагрев (если автоматов несколько в ряд), и поправку на темп. окружающей среды.
-
вы на сколько еще умножаете расчетный ток?
-
Не нужно умножать ни на какой коэффициент при вашем расчетном токе 56,3А, автоматического выключателя с комбинированным расцепителем 63А будет вполне достаточно, так как совместной нагрев автоматов при установке в ряд, дает с учетом поправки на температуру окружающей среды, повышение впределах 1-1,5А максимум.
-
Не нужно умножать ни на какой коэффициент при вашем расчетном токе 56,3А, автоматического выключателя с комбинированным расцепителем 63А будет вполне достаточно, так как совместной нагрев автоматов при установке в ряд, дает с учетом поправки на температуру окружающей среды, повышение впределах 1-1,5А максимум.
grossel, странно, но многие производители утверждают обратное http://www.hager.ua/files/download/0/1124_1/0/09ua0077_11_technic_hager.pdf (http://www.hager.ua/files/download/0/1124_1/0/09ua0077_11_technic_hager.pdf) страница Т2.4. В модульном щите в ряду -12 модулей, это 4 3х полюсных автомата. 63х0,9=56,7 - это без учета наружной температуры, запас 0,4А, как по мне - малова-то будет. А если учесть качество ИЕК, которое не всегда на высшем уровне...
У ИЕКа тоже есть анологичные рекомендации: http://www.iek.ua/upload/pdf/modulnoe.pdf (http://www.iek.ua/upload/pdf/modulnoe.pdf) стр.7. У ИЕК запас получается по больше, но тоже не впечетляет.
airat_29, коэфициент 1,25 родом из старого ВСН и применим для старых атоматов типа АЕ, которые сейчас не используются.
-
Какой запас? ПУЭ 3.1.11. "В сетях, защищаемых от перегрузок - 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;"
-
grossel, тогда вопрос, если расчетный ток получился скажем 31,8А Я могу поставить АВ на 32А ?
-
grossel, в 3.1.11 речь идет о выборе уставок по отношению к допустимым токам кабеля.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
В первую очередь необходимо обеспечить работу оборудования. Толку от того, что Вы выберете автомат в притык к расчетному току, если время от времени автомат будет выбивать? И я думаю, что имеет смысл прислушиваться к рекомендациям производителя. Кстати, airat_29 в расчетах не учел косинус
-
Коэффициенты 1,1 Ін и 1,25Ін пришли с рекомендуемого приложения 4 ВСН 59-88 и уже не работают. Поэтому "курите" ПУЭ там все четко расписано.
-
vitamin_D, помимо ПУЭ есть еще рекомендации производителя. У меня в практике был случай, когда я по проекту выбрал атомат 16А при расчетном токе 9,8 (были учтены потери в ПРА 20% и кос 0.92) а по факту поставили автомат 10А, потому, что был в наличии, в итоге его постоянно выбивало
-
Я не против, на практике все бывает и жук свистит, и бык летает, тем более "ИЭК" в промежуток 10-16А ввел автоматический выключатель номиналом в 13А. Теперь облэнерго ухватились за эти автоматы на вводе - не отвертеться :wall:. А по Вашему примеру могу сказать, что Вы учли потери в светильнике(светильниках), а потери в линии я так понял Вы оставили на произвол судьбы? Ведь Вы как Проектант должны учесть все мелочи. И хочу спросить еще такое - при пусконаладке Вы измеряли величину тока в цепи? И если Вы уж нарисовали в проекте автомат номиналом 16А, то почему Вы отошли от проекта? Или как всегда на "авось"?
-
grossel, в 3.1.11 речь идет о выборе уставок по отношению к допустимым токам кабеля.
Если вам не подходит определение ПУЭ, хотя согласно НТП «Инструкция по проектированию электрооборудования..» п.5.1. Сечения проводов и кабелей должны выбираться по длительно допустимому току в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах и допустимым отклонениям напряжения», то в НТП п.2.49….защищается автоматическими выключателями с тепловыми (или подобными им по защитным характеристикам) расцепителями, номинальный ток которых примерно равен или незначительно превышает длительно допустимую нагрузку защищаемого элемента установки.
-
grossel, тогда вопрос, если расчетный ток получился скажем 31,8А Я могу поставить АВ на 32А ?
Ну во первых, если это автомат китайского производства, даже следуя требованиям ПУЭ, я бы все же поставил автомат с расцепителем 40А + одновременно в этом случае учел погрешность от нагрева установленных рядом автоматов.
-
Также придерживаюсь мнения, что при расчетных токах одиночного потребителя, близких к току уставки расцепителя, лучше переходить на следующую ступень. Можно учитывать тех. документацию производителя. Например, в руководстве по эксплуатации ВА88-32 написано:" Тепловой расцепитель срабатывает с обратнозависимой выдержкой
времени и должен вызывать размыкание
выключателя с погрешностью ±10% от
значения тока срабатывания уставки теплового расцепителя
Ir...". Но при расчете нагрузок групп потребителей, где оценка вероятностная и расчетные показатели завышены, применяю уставки расцепителей с минимальным превышением от расчетного тока. В том же руководстве при К=1,05 тепловой расцепитель Iн=63А отключатся не будет в течении 2 ч.
-
washington, а Вам это для дома? Странный выбор: hmmmm что купить однополюсный автомат на 100А или на 50А?
-
Сугор, Та парень просто рекламирует китайцев :)
-
Здравствуйте. Помогите подобрать автомат. У меня 380 В. Хочу поставить себе проточник на 18 кВт. Провод купил 4х4мм2. Автомат планирую брать номиналом 20A и х-ка С
-
20А будет маловано, нужно хотя бы 32 и это будет практически в притык. И кабель нужен 5ти жильный. И вместо автомата Дифавтомат
-
Спасибо за ответ. Ну я планирую ставить автомат и УЗО по отдельности вместо одного диффавтомата. Насчет количества проводов, то вот ссылка на прибор (http://kospel.in.ua/produktsiya/vodonagrevateli-protochnye/kospel-kdh-luxus)
-
Наличие УЗО предполагает использование РЕ жилы кабеля. Вы же для себя делаете? Не думаю что Вы хотели бы чтобы кто-то из близких Вам людей пострадал.
-
Наличие УЗО предполагает использование РЕ жилы кабеля. Вы же для себя делаете? Не думаю что Вы хотели бы чтобы кто-то из близких Вам людей пострадал.
Да, конечно, для себя делаю. И не хочу чтобы пострадал кто либо. В инструкции указано, что на прибор идут 3 фазы и земля
-
Некоторые проектировщики при выборе расцепителя автоматического выключателя расчетный ток умножают на коэффициент 1,1 или 1,25. Я как понял это связано регулируемая или нерегулируемая характеристика автомата. Ну вот пример:
Скажем P=37 Квт, тогда ток нагрузки равняется 56,3 А по трехфазной сети. Получается можно выбрать автомат ВА47-29 3П 63А. А если 56,3*1,25=70,3А получается нужен автомат 80А. Объясните пжл я запутался? =)
Читайте спец літературу. Там те, чого, декому, не дав ВНЗ (ВУЗ)
Вплив факторів при виборі вставки АВ
• температура навколишнього середовища (до 500С), температура сусідніх апаратів (сумісний нагрів), температура в щиті (замкнутий простір) - К1,
• розкид характеристик вставок АВ - К2
• розкид характеристик самого АВ -К3
• запас на пускові струми, на піки навантаження, на самозапуск (ПУЕ п.3.1.4, п.3.1.11) - К4
• нерівномірність навантаження при наявності 1-ф ЕП в 3-ф системі (допускається до 30% на стояках освітлення, 15% на вводі)- К5
• невідповідність нормам напруги в мережі (пропорційно спад напруги дає ріст споживаного струму) - К6
• тимчасові перевантаження (в житті без них ніяк, напр. прийшли гості справляти іменини, все включено: освітлення, холодильники, мікрохвильовка, телевізори, кондиціонери...) - К7
Кзап=К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, це й:
- запас на нестандартні параметри мережі (f, U, ΔU, неточність замірів і т.д.),
тому:
3.1.4. Номінальні струми плавких уставок запобіжників і струми уставок автоматичних вимикачів, що служать для захисту окремих ділянок мережі, у всіх випадках слід вибирати по можливості найменшими щодо розрахункових струмів цих ділянок або щодо номінальних струмів електроприймачів, але так, щоб апарати захисту не вимикали електроустановки за короткочасних перевантажень (пускові струми, піки технологічних навантажень, струми в разі самозапуску тощо).
На практиці (принаймні в СССР) К приймалось 1,44.
В ЄС приймається 1,45 . Там ж не дурні живуть.
Хочте посилання? по англ. розумієте?
-
Григорий 4, а можна більше конкретики без загальних фраз. Людина скоріш за все не електрик а Ви йому якихось незрозумілих літер накидали.
З вище написаного я не зрозумів до чого застосовується 1,45? це в стільки раз номінал автомату має бути більшим за струм навантаження? Чи допустимий струм кабелю в стільки разів має бути більшим за номінал автомату?
-
1. З вище написаного я не зрозумів до чого застосовується 1,45?
2. це в стільки раз номінал автомату має бути більшим за струм навантаження?
3. Чи допустимий струм кабелю в стільки разів має бути більшим за номінал автомату?
1. 1,45 множиться на розрахунковий струм. Так в ЄС вибирають Івставки
2. струм навантаження завжди випадкове значення
3. Ідоп. каб>= Ірозр.
-
Так в ЄС вибирають Ірозр
Ви помиляєтесь. Уважно читаємо ПУЕ https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9F%D0%A3%D0%95.pdf (https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9F%D0%A3%D0%95.pdf) п.3.1.32 та дивимось струмо часові характеристики автоматів
(https://electrica-shop.com.ua/images/.t/.w350_85_1503387032_harakteristika-avtomaticheskih-viklyuchateley.png)
-
Ви помиляєтесь
https://library.e.abb.com/public/ad5adedadf38bc1648257c6d00441cd0/ABB%20Podrecznik%20techniczny%202014.pdf
на польській мові (для українця легко читана) стор.322
prąd jałowy transformatora
струм холостого ходу трансформатора
(виділене нічим не знайоме, нагадує ялову корову?)
Стандарт IEC 60364-4-43 (переклад:
"Низьковольтні електричні установки - Захист від надструмівв " визначає координацію між проводами і безпеку
(як правило, розміщується на початку захищеного проводу) таким чином, щоб дотримуватися наступних двох умов:
Переклад мій:
Захист від перевантаження проводів повинен відповідати наступним вимогам:
Iрозр ≤ Iвст ≤ Iдоп
I2 ≤ 1,45 Iдоп
де:
Iрозр- розрахунковий струм в електричному колі (струм навантаження проводу), [A]
Iдоп – допустиме довготривале навантаження проводу, [A]
Iвст – номінальний струм уставки захисного пристрою (або регульований струм приладу захисту), [A]
I2 - робочий струм захисних пристроїв, [A]
-
Переклад мій:
:) Ще раз читайте ПУЕ - це офіційний документ, там написано все те саме. Але Ви помилися з коефіцієнтами 1,45 це при захисті запобіжниками, для автоматичних вимикачів 1,3 та 1,15. I2 - робочий струм захисних пристроїв, [A]
Щае одна помилка
І2 – сила струму, яка забезпечує надійне спрацювання апарата захисту, А;
Для модульних автоматів згідно з струмочасовими характеристиками
(https://svtsvet.com.ua/image/data/Abb/avtomat-sh200-abb-harakteristiki.png)
І2=Ін*1,45
Тобто маємо наступне згідно з ПУЕ
I2 ≤ 1,3 Iдоп
Ін*1,45 ≤ 1,3* Iдоп
Ін ≤ (1,3/1,45) *Iдоп
Ін ≤ 0,9 *Iдоп
-
Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з Iрозр, так як S - 4,6,10,16,25...(мм2) та Iвст - 6,3;10;16;25;40... (А) величини дискретні
-
Навіщо стільки слів, якщо є малюнок...
(https://picua.org/images/2018/12/13/f9c491236b640ca655034030ef039c39.md.jpg)
-
Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з Iрозр
знову помиляєтесь. Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з характеристикою автоматичного вимикача (в данному випадку модульного). При струмі 1,45*Ін автомату він має спрацювати меньш ніж за 1 годину
-
В ЄС приймається 1,45 . Там ж не дурні живуть.
Хочте посилання? по англ. розумієте?
Конечно не дурные.
Вы просто не очень понимаете о чем пишите. Дело в том, что автоматы есть с максимальными расцепителями и комбинированными. Максимальные мгновенного действия используются только в тех линиях где, согласно ПУЭ, требуется только защита от токов к.з. Поэтому при выборе автомата формула имеет вид:
IУСТ ≤ 4,5•IР.
Если же для защиты групповых и распределительных линий, ЭД и отдельных электроприемников требуется защита от токов к.з и перегрузки, то тогда согласно ПУЭ гл.3.1 защита выполняется автоматами с комбинированными расцепителями, при этом должны соблюдаться условия:
IУСТ ≤ IР.
и если это касается ЭД, то с учетом кратности пусковых токов (тяжелый пуск или нет) выбирается характеристика автомата.
-
Вы просто не очень понимаете о чем пишите
ви хоч би почитали/подивились все на сторінці 322, тоді можете щось пред'являти.
Ви хоч знаєте як зняти/заміряти/визначити максимальне навантаження трансформатора/мереж?і
-
Григорий 4, а можна для прикладу. Є розподільний щит, розрахунковий струм якого - 70А. Автомат з якою уставкою ви виберете, і який потрібно кабель для живлення цього щита?
-
Григорий 4, от не розумію коли тичуть у забугорні норми, коли у вітчизняних написано все теж саме. В ПУЕ-2017 є майже все що й в документі на який Ви посилаєтесь. Більшість наших норм вже давно адаптовані під міжнародні. Читайте вітчизняні норми і не буде помилок при перекладі.
-
от не розумію коли тичуть у забугорні норми,
це просто для роздумів - які в цивілізованіших норми
-
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
-
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
Працюю в Обленерго
Займаюсь експл. мереж 0,4-10 кВ (ПЛ, ТП), видаю документи на приєднання, на 20-ти листах (заява, договори, ТУ, терміни (10 робочих днів, +10 календарних днів) підбір матеріалів, необхідних для виконання робіт з приєднання, АВ і вставку.
Наприклад:
1. Опора СВ-95-2,0 – 1 шт.
2. Кріплення підкосу – 1 шт
3. Гак анкерний SOT 29 – 2 шт. (без оп. –1 шт на оп)
4. Гак універсальний SOT 76 – 1 шт. на стіну
5. Скрепа СК-20 – 4 шт.(без оп. –2 шт на стіну)
6. Стрічка бандажна СОТ 37 – 3,4 м. .(без оп. –1,25 м)
7. Мульти-скоба SO 90 – 4 шт. СІП по стіні
8. Затискач анкерний SO 158 – 2 шт.( без оп –1 шт)
9. Затискач проколюючий SO 21.12 – 4 шт.
10. Заземлювальний провідник ЗП-1 —2 шт
11. Затискач плашковий ПС 2-1 – 2 шт.
12. Труба гофрована Ø32 – 4 м.
13. Лічильник багатофункціональний 3-ф – 1 шт
14. Лічильник Меридіан ЛТЕ-1.03 – 1 шт.
15. Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
16. Шафа ШОЕЗВ-3 – 1 шт.
17. Провід типу AsXSn 4х16 мм2 – 29 м
Займаюсь програмуванням, зробив програму, де на основі 15 показників, заповнюється 87 параметрів : ціна за N кВт, ціна прописом, віддалі до ТП, затрати на доїзд до об'єктів, акти приймання-здачі, довідка про виконання...
Акти на капремонт, кошториси/акти на договірні роботи, (всеукраїнська програма ІВК)
Перелік можу продовжити на цілу сторінку А4
-
Працюю в Обленерго
тобто внутрянка це не Ваша царина?
-
Працюю в Обленерго
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз? :D
-
CC19, :thumbsup:
-
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз?
колеги мене питають, а не я їх, і вас тут розложу як схочу
читали #23? ви тупі чи прикидаєтесь?
я ж писав як в ЄС, ще й жирним виділив
ви ж не цікавитесь як в передових державах, в одну дірку тільки заглядаєте
А в #38 вставка для 5 кВт
-
Григорий 4, вибачте ще за одне дурне запитання - в який країні Ви працюєте? Якщо в Україні, то маєте додержуватись національних норм і в своїж твержденнях посилатися на них. І Ви неуважно читаете, в питанні вибору уставки автоматичного вимикача українські норими тотожні європейським. Повністтю згоден з grossel,
Вы просто не очень понимаете о чем пишите.
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
-
А в #38 вставка для 5 кВт
15. Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Щось я не зрозумів. Для 5кВт в 3-фазній мережі струм буде дорівнювати - 5/(0,38 х корінь3 х 0,92)=8,26А, прийнявши коеф 1,45 ( 8,26х1,45 = 12А), потрібно було прийняти вставку 16А, але ви чомусь взяли 10А, і тепер людина буде мучитися, так як не зможе ввімкнути на одну фазу більше 2кВт.
А з приводу коефіцієнтів Кзап=К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, ваші колеги з обленерго знаєте що радять?... - "використовуй автомат без розкиду характеристик, не став автомати близько один до одного, використовуй щит з провітрюванням, рівномірно розподіляй навантаження..."
-
дурень на дурневі
ім про ЄС, а вони про Україну
тупарі повні!!! смокчуть зі свого пальця, а на мене показують
ТФУ!!
-
Григорий 4,
Не буду втручатись у вашу дискусію щодо вибору автоматів.
Просто попрошу Вас заспокоїтись, та ретельніше підбирати слова. Ви наразі не не привозі рибу купуєте, а спілкуєтесь із колегами на профільному форумі. Відчуваєте різницю?
До того ж Ви, під час реєстрації тут, ставили галочку "Згідний з правилами форума".
Так от там є декілька пунктів, які Вам не завадило б ще раз перечитати. Зокрема
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными, или по темам, в которых Вы не являетесь специалистом;
...
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
...
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
...
-
Григорий 4, і все таки, дайте відповідь на питання
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
-
Піп два рази казання не говорить (Прип., 70). http://kuprienko.info/ukrayins-ki-prislivya-ta-prikazki/44/ (http://kuprienko.info/ukrayins-ki-prislivya-ta-prikazki/44/)
але хай, див. #38 і #42
-
але хай, див. #38 і #42
і вас тут розложу як схочу
:D ще один розложувач, де ж ви беретися в такій кількості?
Повернемося до вибору автоматів. Ваши колеги з інших обленерго вимагають 25А при 1ф. За вашими розрахунками має бути 40А? А нє брешу, не звернув уваги
15. Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Як слушно зауважив CC19 за Вашими розрахунками автомат мав бути на 12А, до речі такі існують. Але мені не зрозуміло інше, в кого зізріло таке безглуздне рішення 5кВт підключати на 3 фази? Зазвичай усі побутові прилади - однофазні і рівномірно їх розподілити по фазам - не вийде. Бойлер на 100л - 2кВт, (9,1А), тобто Ваш автомат на 10А, за Вашими ж висловлюваннями буде постійно спрацьовувати
-
offtop:
Григорий 4, судя по репликам раздел Правила форума (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html) не удосужились прочесть, поэтому краткая выжимка из них по вашим действиям
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
на данный момент - Предварительное предупреждение - ([url]http://eom.com.ua/awards/31-mini.jpg[/url])
, при дальнейшем рецидиве - соответствующие ограничения (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.msg64204.html#msg64204)
-
в кого зізріло таке безглуздне рішення 5кВт підключати на 3 фази
Cyrop, такі рішення насправді в обленерго є, ставлять автомат на 16А, доводиться вказувати cosφ=0,7, щоб вийти на Ір=11А.
-
До речі, відео по темі:
https://www.youtube.com/watch?v=7x1VdEcRRsQ&t=2s (https://www.youtube.com/watch?v=7x1VdEcRRsQ&t=2s)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io&t=940s (https://www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io&t=940s)
(https://www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io&t=940s)
-
доводиться вказувати cosφ=0,7
такий cosφ для житла чи для дачного будинку, про який згадувалось в темі, в Облі не сприймуть. Керуються рекомендованим НКРЕКП - 0,92, і нічого іншого не пройде (у всякому разі, для Волині). Не намагайтесь шукати в цьому здоровий глузд.