Автор: Сугор
« : 27 Березень 2008, 20:30:11  »

Бригадир, если ты делаеш рабочку, то освещение считаешь сам, вентиляцию дают ветиляционщики, остальное технологи, На магазин бытовой техники мне давали задание куда какую мощность подвести (одних телевизоров было на 40кВт), с продуктовыми маркетами сложнее. А, что заказчик незнает чем он будет торговать, да и в ТУ должно быть это указано
Автор: Electrician
« : 27 Березень 2008, 17:07:35  »

Цитата: GTG
Расчет нагрузок магазина расчитывается по удельньй мощности
на предпроектной стадии - "4.39 Попередні орієнтовні розрахунки електричних навантажень будівель (приміщень) громадського призначення допускається виконувати за укрупненими питомими електричними навантаженнями, що наведені в таблиці 4.14." ДБН В. 2.5-23-2003
Автор: GTG
« : 27 Березень 2008, 16:40:15  »

Расчет нагрузок магазина расчитывается по удельньй мощности
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 14:13:00  »

Для более точного расчета необходимо знать технологию(установленное в последующем оборудование). Этот вопрос должен ГАП(ГИП) решить с заказчиком, а то так можно попасть пальцем в небо, или просто - попасть :). Данную статистику можно использовать для собственного ориентирования, но никак не для обоснования технического расчета объекта. Мое мнение -требуйте выдачи тех.задания на оборудование от архитекторов.
Автор: Бригадир
« : 27 Лютий 2008, 13:38:06  »

Получается для более точного расчета, нужно вводить какой-то коэффициент, в зависимости от площади помещения. А вообще судя из статистики К=0,4-0,6. Или нет?
Автор: 3oloS
« : 27 Лютий 2008, 09:54:18  »

Как-то списал с Colanа пост по удельным нагрузкам, нормативным и фактическим. Информация, конечно, разношерстная, но все-таки...
Удельная нагрузка многофункциональных зданий.rar (203.69 KB)
Автор: andery
« : 27 Лютий 2008, 08:48:49  »

В этом случае всю ответственность надо скидывать на заказчика.
Кстати считал для ТУ торговый центр непродовольственный 2000м2, по ДБНу 300кВт надо. ТУ взяли на 150кВт, в РП ели 120кВт нашкрябал. Это при условии что я в торговом зале просто бытовые розетки понавешивал и считал их как 0.08, но щитки и линии делал с учетом что реально возможно будет большая нагрузка.
Автор: Бригадир
« : 26 Лютий 2008, 18:47:22  »

IgorS, та читал я это все. Исходя из площади, слишком большая выходит. Для получения ТУ проконало. Но дальше нужно посерьезней. Оборудование - неизвестно, потому, что только предполагается, что это будет торговый комплекс. А вот промтоварный или продовольственный под вопросом. А ведь нагрузки там разные. Вот и прикидываю какие провода заложить и какую защиту выбрать.
Автор: IgorS
« : 26 Лютий 2008, 18:34:01  »

Бригадир, Розділ 4. ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, прочитай до кінця , там все росписано. Але треба знати яке конеретно обладнання буде застосовуватись.
Автор: Бригадир
« : 26 Лютий 2008, 17:48:28  »

Для получения техусловий, исходя из ДБНа, посчитал нагрузку торгового комплекса. Дело дошло до проекта. Нужно поточнее посчитать. В ДБНе все опирается на освещение. Но в магазинах ведь не только освещение, но еще и оборудование разное, в том числе и то, которое продается. Подскажите формулы и нормы.