Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Таисия від 14 Грудень 2017, 09:49:25

Назва: проектирование ПС музеев
Відправлено: Таисия від 14 Грудень 2017, 09:49:25
В ДБН  В.2.5-56 для музеев требуется проектировать установку адресной сигнализации с дымовыми и комбинированными извещателями. Музей представляет собой две комнаты общей площадью 100м2 и находится в 2-х этажном админ.здании, где кроме музея есть кабинеты, кладовые. Что предусмотреть?
Назва: Re: проектирование ПС музеев
Відправлено: iop від 28 Грудень 2017, 16:36:18
В ДБН  В.2.5-56 для музеев требуется проектировать установку адресной сигнализации с дымовыми и комбинированными извещателями. Музей представляет собой две комнаты общей площадью 100м2 и находится в 2-х этажном админ.здании, где кроме музея есть кабинеты, кладовые. Что предусмотреть?
1.Не и, а или.
2.Что требуется, -то и предусматривайте.
 
Назва: Re: проектирование ПС музеев
Відправлено: bvv від 28 Грудень 2017, 17:26:28
Уважаемая Таисия!
Нельзя вольно трактовать положения нормативных документов.
 В 56-том ДБН-е говорится дословно следующее:
"6.1   Музеї, картинні   галереї   Усі приміщення.    СПС з використанням      адресних компонентів  з      застосуванням димових або       комбінованих сповіщувачів ".
а также требования раздела 4.
"Будинки адміністративно-офісного призначення"
Чем, Вас не устраивает, к примеру, это оборудование:
http://arton.com.ua/products/address_system_vektor/description/ (http://arton.com.ua/products/address_system_vektor/description/)
Причем в минимальном его объеме?