Допустим, есть несколько кабелей (штуки 4), 4х50 (0,38 кВ) и их нужно проложить по кабельному лотку. Открываем ПУЭ, главу 2.3, смотрим таблицу 2.3.1. И вот тут непонятно, эти кабели относятся к графе "до 10 кВ - 200 мм" или они относятся к графе "По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ*** - Не менее диаметра кабеля". Так сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??
-
яке ПУЕ дивитесь? Російське, українське? Якого року?. В українському ПУЕ таблиця 2.3.1 називається "Гранично допустимі значення напруженості електричного поля для ліній електропередавання"
-
Российские ПУЭ 6,7. Раздел "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", глава "Кабельные линии напряжением до 220 кВ"
-
ак сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??
Согласно ПУЭ изд.7 таблице 2.3.1:
- по вертикали между кабельными лотками (полками) должно быть не менее 200 мм, т.е. если каб. лоток проложен над другим кабельным лотком с кабелями до 10 кВ, то расстояние по вертикали между ними не менее 200 мм.
- по горизонтали в одном лотке между кабелями 0,4 кВ - не менее диаметра кабеля;
- если кабели прокладываются не на лотках (коробах) или полках, а крепятся одиночными к стене, то по вертикали между кабелями до 35 кВ - не менее диаметра кабеля.
-
Огромное спасибо! Теперь стало яснее. А скажите, графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?
-
графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?
именно так
Но учтите, что если будет два лотка один над другим в одном из которых кабели 0,4 кВ (в табл. 2.3.1 ПУЭ написано до 10 кВ), а в другом контрольные кабели, то между этими лотками по вертикали расстояние не менее 200 мм.
-
Спасибо большое вам! Теперь разобрался :)