Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Eltrans від 08 Жовтень 2010, 17:05:00

Назва: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Eltrans від 08 Жовтень 2010, 17:05:00
Ребята, на станции "Кольцевая дорога" ставим по ТУ новое 2КТПГС-630/10/0,4...в "Энергосбыте" прописали поставить счетчики по высокой стороне, причем на каждой отходящей линии, всего 4...вопрос: я выбрал НИК-2303-АРТ1Т 100-вольтовый, какие к нему типы тр-ров тока (100/5) и напряжения надо и вообще как это на схеме 10 кВ показать, на однолинейной, сильно надо, а то заказывают уже КТП...заранее спасибо...а АСКОЕ так же, как и по 0,4 кВ?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Roman3R від 08 Жовтень 2010, 18:25:30
Учет необходимо делать не на всех линиях 10 кВ а только на линиях к вашим силовым трансформаторам . На всех секциях шин 10 кВ (у вас их наверное 2) необходимо установить ячейки с трансформаторами напрчжения 10000/100 В а линии к силовым трансформаторам должны иметь трансформаторы тока по максимальной расчетной нагрузке , эти данные необходимо учесть при заказе КТП .
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 09 Жовтень 2010, 14:27:43
Смотря какие линии Энергозбыт будет принимать за расчётные,не во всех случаях это вводные(от силовых тр-ров).Надо смотреть в Тех.Условиях.Как на меня, счётчики НИК для АСКОЕ я б не ставил!!!
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Жовтень 2010, 11:21:01
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 12 Жовтень 2010, 20:28:31
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Modul від 07 Квітень 2011, 15:08:51
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 07 Квітень 2011, 16:02:40
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
В трансформаторах тока типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ, одна первичная обмотка и две вторичных обмотки(1-я для организации защиты,2-я для организации учета.)
Встречаются тр-ры ,одна первичная и одна вторичная обмотки.... :)
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: altynd від 20 Квітень 2011, 18:06:38
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 20 Квітень 2011, 18:14:17
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Смутно понял вопрос!!!
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: altynd від 20 Квітень 2011, 19:16:35
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 20 Квітень 2011, 21:19:11
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Нет , такая схема не допустима
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: altynd від 21 Квітень 2011, 09:22:23
Нет , такая схема не допустима
Дайте пожалуйста ссылочку где это указывается, ведь на слово мне никто не поверит, а уже собираются это дело монтировать без изменений в проекте
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: KIP від 24 Червень 2014, 11:01:48
Подскажите, пожалуйста, выяснилось ли почему такая схема не допустима? Как коммерческий учет в принципе соглашусь, а как технический то думаю что разница в принципе будет не большая!
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: segas від 01 Жовтень 2014, 07:25:04
Почему не используют счетчики для учета по высокой стороне как по низкой
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Жовтень 2014, 09:58:41
segas, Ну как минимум потому что по низкой стороне они прямого включения по напряжению, а по высокой - всегда трансформаторного на напряжение 100 В.
И по току - по высокой стороне всегда трансформаторного, а по низкой не всегда.
А в чем собственно говоря вопрос?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 01 Жовтень 2014, 21:01:38
Вот круто было бы  :D.
Стандартный коеф 10000\100 , то есть коеф 100 , а  будет 10000\380 то есть 26.315789  Bow
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Rishat від 29 Жовтень 2021, 09:17:59
KIP, Добрый день! Скажите получилось ли подключить учет через ТТ 10 кВ с питанием счетчика 0,4 кВ?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Rishat від 29 Жовтень 2021, 13:32:38
altynd, Добрый день! Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: Sharfik від 03 Листопад 2021, 06:37:06
Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Странный какой то вопрос. А почему это должно быть проблемой?
Назва: Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
Відправлено: yuoras від 03 Листопад 2021, 20:46:51
Странный , наверное, что инспектор такую схему не опломбирует попросту.
Физически подключить можно  , но не в целях коммерческого учета.
Возможно, такая схема и проходит где то , у нас точно такое на приймут