Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SKIner від 30 Листопад 2018, 14:21:00
-
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Делаю проект реконструкции МТП с заменой трансформатора. Подскажите, какое сечение кабеля выбрать по стороне 0,4 кВ от трансформатора ТМГ-250/6 Y/Yн-0 и как правильно подобрать номинал плавких вставок предохранителей по стороне 6 кВ и 0,4 кВ? Сразу скажу, никаких реальных нагрузок нет. Все расчеты только от мощности трансформатора.
Заранее благодарен за вашу помощь.
-
Ещё измерительный трансформатор тока
-
Возьми любой типовой проект ТП-250 и на листе схемы принципиальной ТП есть спецификация с оборудованием и номинальными значениями.
Пример ниже.
-
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.
-
Если ТП 1х250, то 360А, если 2х250, то 500А (в послеаварийном режиме при перегрузе 40%)