Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, правильность мыслей/действий.
Есть офисное здание (4 кат.) с планировкой open space. С помощью ГКЛ-перегородок на одном из этажей решено сформировать несколько небольших помещений.
Для соблюдения требований норм необходимо увеличить кол-во и изменить расположение датчиков АПС, спринклеров, динамиков:
1. Заказываем корректировку проектов систем АПС, АПТ, ОПоП.
2. Экспертизу проектов не выполняем.
3. На приемку приглашаем представителей ДСНС.
Смущает п.2: как я понимаю, у ДСНС нет лицензии на экспертизу, а с лицензированными организациями связываться геморойно. Либо поступить как раньше: подать им на рассмотрение проект и получить письмо, что нарушений ППБ не обнаружено? Но письмо - не заключение.
И п. 3: в приложении "И" ДБН В.2.5-56:2014 сказано, что для приёмки могут "могут создаваться комиссии". Т.е. в принципе комиссию можно не создавать и представителей ДСНС не пригалшать, а закрыть работы внутренним актом заказчик-подрядчик?
Заранее благодарю.
-
Чтобы не плодить темы...
Выполняется перепланирвка в существующем трехэтажном административно-бытовом комбинате на промпредприятии с адресной ПС (задействовано 370 адресов,) введен в эксплуатацию в 13-14 годах. Вкратце, четыре помещения на первом этаже перепланировуются в два. Для корректировки ПС достаточно в одном шлейфе переместить три извещтеля и один - можно усключить. Всего к ППКП подключено 4 шлейфа.
Хочется понимать 1) нужна ли экспертиза, 2) какой объем документации для нее требуется, т.к. для строит-монтаж работ достаточно показать фрагмент плана перепланируемых и смежных с ними помещений, дать схему реконструируемого шлейфа (всего или его части),
-
Выполняется перепланирвка в существующем трехэтажном административно-бытовом комбинате на промпредприятии с адресной ПС (задействовано 370 адресов,) введен в эксплуатацию в 13-14 годах. Вкратце, четыре помещения на первом этаже перепланировуются в два. Для корректировки ПС достаточно в одном шлейфе переместить три извещтеля и один - можно усключить. Всего к ППКП подключено 4 шлейфа.
Хочется понимать 1) нужна ли экспертиза, 2) какой объем документации для нее требуется, т.к. для строит-монтаж работ достаточно показать фрагмент плана перепланируемых и смежных с ними помещений, дать схему реконструируемого шлейфа (всего или его части),
1) 560-й приказ
11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.
То есть, если проектные решения изменяются. А проектные решения - тип оборудования, тип извещателей, способ защиты и т.п. То, что пишется в стадии П.
2) Такие работы легче всего проводить в рамках обслуживания с внесением изменений в исполнительную документацию. Хоть закрасив старое и ручкой нарисовав новое.
Но если вы - не обслуживающая организация, то как договоритесь с заказчиком.
Если совсем по-хорошему, и проект не ваш, вы должны связаться с проектной организацией и заказать ей эти изменения. Они их вносят, вы по ним работаете.
Второй вариант, как по-хорошему. Делаете мини-РП от своего имени, куда вкладываете копию листов с изменением старого проекта, на которых от руки обводите и перечеркиваете места изменений. И тут же новые листы, где все нарисовано по-новому (включая то, что не меняется) с вашими штампами. Тогда это будет ваш проект, но выполнен он будет как полноценный проект. Экспертиза, насколько я понимаю, по желанию заказчика, поскольку объектом сейчас может быть что угодно, и ваши два помещения вполне пройдут за СС1.
-
поскольку объектом сейчас может быть что угодно, и ваши два помещения вполне пройдут за СС1.
Сорри, кажется, не пройдут без манипуляций терминами. Открыла сегодня Пособие к ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013:
За відповідним обґрунтуванням клас наслідків (відповідальності) може бути визначений і для відокремленої частини об’єкта будівництва (абзац восьмий п. 4.4 ДСТУ [24]).
Відокремлена частина будинку, будівлі, споруди – це автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, має автономне інженерне забезпечення та закінчений цикл виробничого процесу, н априклад, блок-секція, дільниця тощо (п.3.4 ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”[21]).