Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: abaddon113
« : 20 Листопад 2017, 14:47:34  »

понял. спасибо!
Автор: rga
« : 20 Листопад 2017, 14:39:02  »

Если помещения соединены открытым проемом, то, вроде как, это общий объем и защищать надо.
Разве что этот "шатер" временный (типа, на летний период) и разборной. Но тогда дверь должна быть.
В общем, ничего не говорит о том, что толщина стен, тип перекрытий или температура воздуха отменяет пожарку в заведениях досуга.
Автор: abaddon113
« : 20 Листопад 2017, 14:04:22  »

Уточнение - верхнее перекрытие - не шифер, а ткань ПЕ/ПВХ.
Назначение - для культурных мероприятий (в три уровня скамейки).
Автор: rga
« : 20 Листопад 2017, 13:13:27  »

Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Скорее всего, надо. Какое назначение помещений?
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса).
Правила расстановки извещателей на наклонных потолках - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1 b). В районе верхней точки ставить надо.
Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?
Смотрите паспорт на извещатель. Если не запрещено, то ограничение только на размещение в верхних 5% высоты помещения (ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1, а).
Автор: abaddon113
« : 20 Листопад 2017, 12:48:42  »

Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Шатер имеет отдельные выходы на улицу, неотапливаемый, полукруглой формы с металокаркаса(металлические фермы), крыша наклонная полуконусом сходится в центр, перепад 2метра (в верхней точке 5метров). На металические фермы прикручивается прозрачный шифер.
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса). Датчики наверное нужно крепить к металлическим фермам.  Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?