Автор: Olimpicos
« : 26 Липень 2023, 14:42:06  »

По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. . Звідки дані - не знаю.
Дякую!


Автор: Olimpicos
« : 26 Липень 2023, 14:41:51  »

Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Дякую
Автор: rga
« : 25 Липень 2023, 11:21:17  »

Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Автор: iop
« : 24 Липень 2023, 19:19:52  »

По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. . Звідки дані - не знаю.

Автор: Olimpicos
« : 24 Липень 2023, 14:42:42  »

Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0

Спасибо.
Я где то видел норму что 250мм по горизонтали и 350 по вертикали.
Автор: Yurik
« : 20 Липень 2023, 14:32:42  »

Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0
Автор: Olimpicos
« : 20 Липень 2023, 13:07:12  »

И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Мне нужны нормативы где указаны шаг крепления кабельных трасс.
Автор: Yurik
« : 20 Липень 2023, 11:07:55  »

И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Автор: Olimpicos
« : 20 Липень 2023, 10:11:06  »

Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?