Автор: tmuk
« : 30 Жовтень 2011, 12:11:08  »

Шановні, хтось проектував/монтував схему заземлення ТТ?
Автор: Sergey U.
« : 28 Вересень 2011, 18:47:17  »

Привет, Андрей! На твой вопрос -
обязательно ли на каждый спуск от молниезащитной сетки делать свой отдельный контур??
я ставлю лучевой электрод, может больше для перестраховки, но посмотри п.п. 6.5.4. ДСТУ - там как раз про это!
И еще, для каждого отдельностоящего молниеприемника свой контур заземления
косвенно, но посмотри - п.п.6.4.2, 6.5.6 ДСТУ
Автор: *Андрей*
« : 28 Вересень 2011, 17:54:22  »

 Уважаемые! Кто знает, обязательно ли на каждый спуск от молниезащитной сетки делать свой отдельный контур?? И еще, для каждого отдельностоящего молниеприемника свой контур заземления (расстояния между молниеприемниками 15 м)?
 Замечания эксперта: нужно делать отдельные контуры заземления (и, конечно же, их потом обьеденить).
Автор: Sergey U.
« : 21 Вересень 2011, 20:00:49  »

2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту
Я думаю, этого будет достаточно. Нужно только посчитать сопротивление...
Да, но объема фундамента маловато будет для обеспечения необходимого сопротивления
Автор: tmuk
« : 14 Вересень 2011, 21:18:54  »

може взагалі зробити ТТ систему - розділити заземлення ТП і АЗС, а від ТП тягти нульовий провід.
Автор: *Андрей*
« : 14 Вересень 2011, 10:58:31  »

да Андрей, я то же через каждые 100м забиваю 3-х метровый электрод из уголка
С какой целью?
ПУЕ
2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту
Я думаю, этого будет достаточно. Нужно только посчитать сопротивление...
Автор: *Андрей*
« : 14 Вересень 2011, 10:22:21  »

 По ходу вопрос: у кого-то есть пример уравнивания потенциалов ТРК (топливно-раздаточных колонок)? Буду очень благодарен!
Автор: *Андрей*
« : 14 Вересень 2011, 10:20:58  »

Яку систему заземлення застосовуєте на АЗС TN-S чи TN-C-S? Обгрунтуйте, будь-ласка, вибір.
Если на АЗС своя ТП-шка, то разделение PEN-проводника сделать непосредственно на ТП, если ТП (или другой источник питания) удален на определенное расстояние, то разделение сделать непосредственно на ВРУ АЗС. Зависит от того что там у вас.
Автор: tmuk
« : 12 Вересень 2011, 23:27:03  »

Яку систему заземлення застосовуєте на АЗС TN-S чи TN-C-S? Обгрунтуйте, будь-ласка, вибір.
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2011, 17:50:18  »

через 100 м
да Андрей, я то же через каждые 100м забиваю 3-х метровый электрод из уголка
Автор: altynd
« : 25 Березень 2011, 10:46:50  »

Насчет молниеприемника они конечно погорячились, надо найти им ссылку на возможность использования естественного молниеприемника, а вот контур - вполне правомерно если на 30 Ом и через 100 м, или необходимо доказать расчетом, что не требуется дополнительные заземлители.
Автор: *Андрей*
« : 25 Березень 2011, 10:10:24  »

Сделал по территории АЗС электроосвещение на металлических опорах. И вот, наконец-то, пришли ТУ:
"Облсвітло"
3....Металеві опори облаштувати контуром заземлення та громовідводом"
Как это понимать??
Автор: griffel
« : 11 Серпень 2010, 12:17:22  »

hi_tech, пасибки за идею с 3-мя молниеотводами  :thumbsup: пересчитал прорисовал картина маслом :)
Высота - 17 метров каждый  ;) это уже реальная высота
Автор: hi_tech
« : 11 Серпень 2010, 00:15:47  »

griffel, можно установить 3 отдельностоящих  молниеотвода. Я чтобы не заморачиваться выбрал высотой 20 м
Автор: griffel
« : 10 Серпень 2010, 23:23:57  »

Цитата: Sergey U.
если правильно посчитали высоту молниеприемников  
да правильно вроде все посчитал 8)
ситуация такая что кроме металлического навеса используя такую систему я защищаю и другие объекты.

Цитата: Sergey U.
в ответе №8 указывает на необходимость применения отдельностоящих молниеприемников
у меня не совсем отдельные  >:( тут может быть проблемка?

ps: картинку сделал