Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: SashAA від 16 Грудень 2021, 13:42:16

Назва: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: SashAA від 16 Грудень 2021, 13:42:16
Коллеги помогите найти кабельную проходку во взрывоопасное помещение из пожароопасного. Не могу найти промышленную проходку, которая бы имела документы подтверждающие её соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах". Ранее были документы у Рокстека но закончились.
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: rga від 16 Грудень 2021, 16:10:47
А, собственно, зачем проходке такое соответствие и на что ее проверяют?
Проходка по смыслу - аналог кирпича, бетона, штукатурки и т.п. Это для пожара она должна не расплавиться раньше времени, а по части взрывоопасности она что не должна или должна?
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: Сугор від 16 Грудень 2021, 16:42:40
SashAA, нужно посмотреть старые типовики. На сколько я помню, особых требований к проходкам нет, нужно только герметично заделать место прохода кабеля через стену. Но если у Вас кабели заходят в лотке, то скорее всего, такое решение не прокатит, заводить нужно каждый кабель в отдельной гильзе и каждую герметизировать
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: Сбал від 16 Грудень 2021, 16:57:58
заводить нужно каждый кабель в отдельной гильзе и каждую герметизировать
Если мне не изменяет память то тож такой принцип и для "пожара".
А то лоток с пачкой кабелей "обмажут" и довольны, а меж кабелями в пачке?
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: il85 від 17 Грудень 2021, 14:51:54
щось типу цього? https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131 (https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131)
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: Сбал від 17 Грудень 2021, 16:04:24
щось типу цього? https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131 (https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131)
Мне влом разбираться чего там по ссылке с этими спреями, манжетами и прочая.
Главное понимать физику работы материала, коий при нагреве разширяется, а значит кабеля в пучке надобно обрабатывать по отдельности. Так понятно?
А не обмазал весь пучок по периметру и в шоколаде.
Нормальный поставщик/производитель приводит чертежи применения.
Понимание принципа физического - облегчает выбор, особливо не попасть на развод.
По секрету скажу, себестоимость сих средств копейки в базарный день...

* заканчиваю дозволенные речи.
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: Sharfik від 18 Грудень 2021, 19:33:39
Коллеги помогите найти кабельную проходку во взрывоопасное помещение из пожароопасного.
Откройте ПУЭ. В профиле не указано, но даже если вы из Украины оно будет почти такое же как в РФ. Корни одни.
Все помещения находящиеся через стенку от взрывоопасного имеют категорию по взрывоопасности. И проходки как выше писалось делаются отдельными трубами, с установкой герметизирующей коробки специальной. Она на трубу надевается. Есть еще Roxtec, но это другая история и очень дорогая.

И не бывает взрывоопасного или пожароопасного. Всегда есть какая то конкретная категория, которую надо определить. И исходя из нее выполнять проходку и трассы внутри.
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: Alexandrrr від 20 Грудень 2021, 08:35:13
Ми застосовували проходки компании Roxtec™.
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: SashAA від 23 Грудень 2021, 12:12:35
И не бывает взрывоопасного или пожароопасного. Всегда есть какая то конкретная категория, которую надо определить.
Помещение категории "В", класс зоны - П-ІІа, в помещение категории "А", класс зоны - 2.

Ми застосовували проходки компании Roxtec™.
У Рокстека закончился Ех сертификат, а новый они пока не делали, вот и возникла проблема, о чём я и писал в самом начале.
Назва: Re: Проход проводки во взрывоопасное помещение
Відправлено: SashAA від 23 Грудень 2021, 12:20:46
нужно посмотреть старые типовики.
нашел ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон"
В Украине значится как действующий, вот крокозяблы из этого ВСН и заложили в проект.
А вообще рынок, к великому сожалению, очень слаб. Был Рокстек, но не имея регулярных продаж пока не продлевает Ех сертификаты на проходки. Очень жаль.