Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: cfvghthj від 22 Квітень 2021, 09:39:33

Назва: Электроснабжение жилого масива по петлевой схеме
Відправлено: cfvghthj від 22 Квітень 2021, 09:39:33
Добрый день. 1)Есть жил масив 5 этажных зданий 22 здания. можно ли запитать их по петлевой схеме. Резервируя здания по низкой стороне от соседних ТП. Используя однотрансформаторные подстанции с ТМ 1000 кВА. Сделать 2 петли по 6 подстанций? Обслуживать ТП заказчик хочет сам. НУжно будет согласовывать с облэнерго, пропустит он такую схему?   
2) Изначально на ЦРП была два ввода по два кабеля АСБ 3*240 в паралель на одну ячейку .Один кабель накрылся на одном вводе. Востанавливать не хотят. Заказчик говорит что купит одну ячейку на обловской ПС. Предлагает разделить два запаралеленых кабеля. Это получается надо три ввода с разных секций шин. Выделит три ввода  облэнерго на ПС                       
Назва: Re: Электроснабжение жилого масива по петлевой схеме
Відправлено: cfvghthj від 22 Квітень 2021, 10:34:26
Блин!!! три ввода этто уже первая категория. Кабель все равно надо востанавливать. Тогда две сеции шин и два ввода.
Назва: Re: Электроснабжение жилого масива по петлевой схеме
Відправлено: sashkoMTM від 22 Квітень 2021, 16:09:07
Зверніться в  Обл за ТУ. Думаю, багато що проясниться.