Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Muta від 25 Листопад 2020, 20:41:32

Назва: Нужны пороги срабатывания TMD, TMG расцепителей при однофазных замыканиях
Відправлено: Muta від 25 Листопад 2020, 20:41:32
Собственно вопрос в названии темы. Касается выключателей NSX NSXm (пороги срабатывания магнитной защиты TMD, TMG расцепителей) . Трехполюсных выключателей при КЗ в одной фазе сети на землю, или нейтраль. Увеличиваются ли пороги и как?
Назва: Re: Нужны пороги срабатывания TMD, TMG расцепителей при однофазных замыканиях
Відправлено: 3oloS від 27 Листопад 2020, 09:46:06
Muta, добрый день
Привожу ответ нашего продакта по данным продуктам:
"Защита у всех всегда идет по-фазно. В какой фазе достаточный ток для срабатывания, расцепитель такой фазы и отключит. Условно говоря, стоит три магнита в аппарате. Всегда величины расцепителей в каталогах даются на фазу.
Поэтому делают проверку на срабатывание расцепителя только по однофазному кз, а коммутационную способность подбирают по трёхфазному кз"